Problem z głównym bezpiecznikami
: 25 gru 2008, 21:17
autor: zin2
Witam..Mam Problem z głównym bezpiecznikem dom podzielony piwnica jedna faza parter druga poddasze trzecia przy zwarciu instalacji wybija główny bezpiecznik truj fazowy 20 A co zrobić by wybił ten niszy 16 A na słupie mam 25 A może zastąpić ten truj fazowy na trzy jedno fazowe żeby w razie zwarciu nie pozbawiać całego domu prądu.
: 27 gru 2008, 10:51
autor: Mike_Mil
ten 20A wymień na 20B,lub C...
a 16A poprostu spróbuj wymienic,może jest uwalona...tylko dlaczego na słupie masz A?nie wiem...
: 27 gru 2008, 12:15
autor: buraczane_pole
Mike_Mil pisze:ten 20A wymień na 20B,lub C...
a 16A poprostu spróbuj wymienic,może jest uwalona...tylko dlaczego na słupie masz A?nie wiem...
Szanowny Pan kpi czy żartuje

: 28 gru 2008, 13:00
autor: Mike_Mil
no po samym nicku widać z kim mamy do czynienia.....
forum nie polega natym zeby komuś odpowiadać pytaniem na pytanie....
moze udzieli kolega szanowny jakichś rad,zamiast bezsensu dogryzac....
niebędac na miejscu,nie widzac problemu...
moze BURACZANY pomoze koledze zin2
Problem z głównym bezpiecznikami
: 28 gru 2008, 17:58
autor: elpapiotr
Witam.
Kolega buraczane_pole pisze:Szanowny Pan kpi czy żartuje
Szanowny Kolega Mike_Mil po prostu nie wie, dlatego pisze takie teksty.
Kolega
zin2 jest z Żor, tak więc podlega pod Vattenfall, gdzie zabezpieczenia przedlicznikowe (główne) preferują jako wyłączniki samoczynne (myślę, że także główny, zalicznikowy też jest wyłącznikiem samoczynnym 3-polowym o wartości 20A (amper, kolego Mike_Mil). Niestety,nijak się ma to do tzw. selektywności wyłączeń w przypadku zwarcia na którymś obwodzie 1-fazowym - lecą oba,i ten 20A (A jak amper)
trójfazowy / trzyfazowy, i ten 16 jednofazowy.
Możliwe, że można zmienic , ale bez WTP lub schematu instalacji dalszych porad nie da się udzielic
: 28 gru 2008, 19:00
autor: buraczane_pole
witam
kolega elpapiotr chyba wystarczająco objaśnił moją poprzednią wypowiedz w tym temacie, ze swojej strony dodam tylko że najlepiej było by dla zin2 żeby jego instalację i trapiące go problemy obejrzał elektryk z uprawnieniami i odpowiednim w temacie doświadczeniem bo grzebanie samemu w zabezpieczeniach na pewno nie przyniesie nic pozytywnego.
ps. Szanowny Panie Mike_Mil, nie nick świadczy o internaucie a jego posty. pozdrawiam
: 29 gru 2008, 11:33
autor: Mike_Mil
Mike_Mil pisze:.
forum nie polega natym zeby komuś odpowiadać pytaniem na pytanie....
moze udzieli kolega szanowny jakichś rad,zamiast bezsensu dogryzac....
oto sedno mojej wypowiedzi..mam nadzieję ze nikogo nie uraziłem
selektywnosc
: 30 gru 2008, 12:34
autor: Paweł_Małek
Ten glowny nalezalo by wymienic na selektywny. Wylacniki nadmiarowe nie sa selektrywne wzgledem siebie przy zwarciu - np. polaczone szeregowo S301C63A i S301B10A, po zwarciu za tym drugim najczesciej wybijaja oba.
Tewn pierwszy powinien byc selektywny lub byc bezpiecznikiem topikowym. Najczesciej bezpiecznik topikowy musi byc o 2 "numery" wiekszy niz wylacznik zeby byl selektywny, dokladnie to ustalic mozna tylko wykonujac pomiar impedancji petli zwarcia i porownojac charakterystyki czasowo-pradawe zabezpieczen.
Np. Bezpiecznik 25A, po n im wylacznik 16A.
Problem z głównym bezpiecznikami
: 30 gru 2008, 17:08
autor: elpapiotr
Witam.
Kolega Paweł_Małek pisze:porownojac charakterystyki czasowo-pradawe zabezpieczen.
I tu jest całe sedno sprawy.