Strona 1 z 1
załączanie grzałki z bojlera przez "pstryczek"
: 07 gru 2008, 7:55
autor: blackevil
Mam taki problem. Jestem w trakcie wymiany instalacji elektrycznej i chciałem podłączyć grzałkę elektryczną z bojlera (230V ok. 2200W) do jakegoś wyłącznika (najlepiej z diodą sygnalizującą załączoną grzałkę) w stylu standardowych świetlnych. Z tego co wiem bezpośrednie podłączenie ze zwykłym wyłącznikiem światła nie ma sensu ze względu na duży prąd przepływający i występujące iskrzenie na stykach.
Jak mogę rozwiązać mój problem? Czy są "pstryczki" na tak duże prądy (nie chodzi mi o eski) które można zamontować w (lub na) ścianie ?
: 07 gru 2008, 10:41
autor: ekmir
Zastosuj przekaźnik.
: 15 gru 2008, 14:36
autor: Mike_Mil
kol.EKMIR...
zwykły wyłącznik 10A wytrzymuje właśnie 2200W
wszędzie sa dostępne wyłączniki 16A które odpowiednio mają 3520W obciążenia....
nie potrzebnie się ludziom mąci....
blackevil-zastosój poprostu wyłącznik 16A...
tu masz przykład: el-dar.com.pl/Wylacznik-hermetyczny-pojedynczy-LNH-1H-seria-FALA-789.html
ps.to nie żadna reklama......całe 6zł brutto

: 15 gru 2008, 14:44
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wył. 16 wystarczy, ale można też dać przycisk dzwonkowy i przekaźnik czasowy (np 3h), by nie myśleć o wyłączeniu,
Załączanie grzałki z bojlera przez "pstryczek"
: 15 gru 2008, 15:06
autor: elpapiotr
Witam.
Kolego
Mike_Mil , nie pomyśl, że się czepiam, ale ...
zwykły wyłącznik 10A wytrzymuje właśnie 2200W
wszędzie sa dostępne wyłączniki 16A które odpowiednio mają 3520W obciążenia....
nie do końca jest to prawda.
Obciąż ten wyłącznik np. świetlówkami o podanej mocy, a zobaczysz,jak często bedziesz go musiał wymieniać.
Razem z
T.Brzęczkowski zapominacie o charakterze obciążenia, częstości zał/wył oraz o łuku elektrycznym przy tych czynnościach.
Rada Kolegi
ekmir jest dobra.
: 15 gru 2008, 15:13
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ależ było o grzałce termy, nie silnikach, świetlówkach...
Jaka jest charakterystyka zał. fermy? I częstotliwość?
Załączanie grzałki z bojlera przez "pstryczek"
: 15 gru 2008, 15:17
autor: elpapiotr
Witam.
T.Brzęczkowski pisze:Jaka jest charakterystyka zał. fermy? I częstotliwość?
A, to już trzeba kurcząt zapytać.

lacznik
: 15 gru 2008, 18:14
autor: Paweł_Małek
Najlepiej bojler zalaczac poprzez stycznik - z tym 16A na laczniku sciennym jet tak samo jak z 16A w programatorach pralek PSBIO - napisane 16A, ale styki tego nie wytrzymywaly.
Ten lacznik jak jest nowy to i strzyma te 16A, po jakims czasie przykoroduja styki i bedzie sie wypalal. Nieraz juz takie uklady przerabialem na posrednie (poprzez stycznik) bo te laczniki sie wypalaly. Nie zapomniec o termoregulatorze (jesli uzbrajamy "goly" bojler), jesli jest to gotowy bojler z grzalka i termoregulatorem to obwod zakanczamy gniazdem (jesli bojler posiada przewod z wtyczka) lub puszka (jesli bojler posiada przewod bez wtyczki). Ten obwod powinien miec oddzielne zabezpieczenie, stycznik umioescic w rozdzielnicy, lub na zewnatrz lazienki w obudowie izolacyjnej (sa styczniki modulowe, pasuja do kazdej rozdzielnicy modulowej)
Przy tym rozwiazaniu lacznik steruje stycznikiem, a prad grzalki plynie przez stycznik.
: 16 gru 2008, 15:36
autor: blackevil
Wydaje mi się że stycznik byłby najpewniejszym rozwiązaniem ze względu na bezpieczeństwo i trwałość.
Mam też prośbę: moglibyście podać również konkretne linki do elementów które można było by wykożystać w waszych pomysłach (przekaźniki, styczniki, wyłączniki itp.). Ułatwiłoby mi to podjęcie decyzji co do ewentualnego kupna potrzebnych części, gdyż w tych sprawach orłem nie jestem.

: 19 gru 2008, 19:59
autor: serwisant73
Udaj się kolego do najbliższej hurtowni elektrycznej,przedstaw im swój pomysł a oni zaproponują gotowe rozwiązanie.