Strona 1 z 1

Piec KTM 20KW Tilgner

: 26 sie 2008, 10:57
autor: damian-71
Mam pytanie czy może ktoś mi wyjaśni jak rozpalać w tym piecu i kiedy przejść na tryb automatyczny bo wydaje mi sie że robie to żle, miał który kupiłem wedle sprzedawcy jest bardzo dobry. Wktórym miejscu powinienem zostawić żar w palenisku aby załączyć automatykę.Piec posiadam od maja ale dopiero zaczołem palić tylko na bojler.Znam też kod serwisowy ale nie wiem co oznaczają poszczególne symbole może ktoś pomoże.Pozdrawiam

: 26 sie 2008, 11:59
autor: TeCe
Zadzwoń do producenta i spytaj.

: 26 sie 2008, 12:39
autor: damian-71
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź!?

: 26 sie 2008, 16:16
autor: TeCe
Dlaczego nie dzwonisz do producenta ?
Kto doradzi lepiej ?

Tutaj siedzą głównie zakamuflowani sprzedawcy.

: 27 sie 2008, 5:17
autor: damian-71
Piec mam ze sterownikiem ognik plus pid a to co powiedzieli u producenta to jest napisane w instrukcji.Jak czytałem na tym forum to były wypowiedzi głównie o piecach z podajnikiem ślimakowym z tym sterowaniem, a o tłokach nic nie znalazłem

: 28 sie 2008, 11:51
autor: TeCe
To może doradzi któryś z maniaków PID. Podobno się wszystko samo ustawia tylko zadajesz temperature ;-/

: 19 wrz 2008, 8:10
autor: damian-71
Po długich obserwacjach i próbach doszedłem do wniosku że dla tego pieca z tym sterowaniem i grzaniem tylko na bojler miał nie zdaje egzaminu.Po zakupie innego opału tzw.retopalu wszystko jest ok, piec chodzi bez problemu od kilunastu dni nawet nie zaglądam, na razie jestem zadowolony.Cały kosz (80kg) spokojnie starcza na 14 dni .Myśle że gdy uruchomie CO to na miale będzie dobrze sie paliło.

: 19 wrz 2008, 8:14
autor: damian-71
I jeszcze jedno sterowanie PID naprawde zdaje egzamin ustawiam temperature i nic więcej mnie nie interesuje.Jak odpale CO to napisze coś więcej.

...

: 19 wrz 2008, 16:01
autor: Jarecki79
damian to wina tego miału.

Ten sterownik PID do tłoka na dobrym opale sobie świetnie radzi. Jak miał ma kiepską spiekalność to wynik końcowy = spieki i więcej odpadu. Na ekogroszku jest więcej jak ok. Do tłoka w zależności od softu chyba po 120sekundach od podania podbijana jest moc dmuchawy o 30%.

Producent sterownika może Tobie pomóc z dostosowaniem nastaw serwisowych do spalania w miarę dobrego miału. Na przyszłość nr do producenta sterownika 062 74 27 628 Elektro-Miz.

Moge Ci wyjaśnić symbole serwisowe, podaj jednak wersję programu, wyświetla się po załączeniu sterownika, może być na końcu np. 7.9, lub 7c1, 7c2, 7c3, najlepiej jak masz 7c5.

Wypisz jaki znasz kod i jakie są symbole po kolei, nie wiem jaki model zamawia firma Tilgner u producenta sterownika, wiem jednak co możesz zmienić dla lepszego efektu.

: 29 wrz 2008, 7:13
autor: damian-71
Witam panie jarecki moja wersja sterownika to7c4 kod serwisowy 1203

: 29 wrz 2008, 7:16
autor: damian-71
Witam panie jarecki moja wersja sterownika to7c4 kod serwisowy 1203

...

: 29 wrz 2008, 7:55
autor: Jarecki79
Witam!

Jak nie korzystasz z CWU oraz panelu pokojowego to 7c4 będzie ok. Jak jednak korzystasz z któregoś z tych rozwiązań lepiej będzie jak wyślesz sterownik do producenta - firmy Elektro-Miz z prośba o wgranie softu 7c5. lub 7c6.

Na temat kodów napiszę wiadomość na priva.

: 02 gru 2008, 8:00
autor: damian-71
Witam wszystkich podziele sie moimi obserwacjami na temat tego pieca z tym sterowaniem. Nie pale miałem tylko retopalem.A więc tak teraz jak uruchomione jest CO piec zachowuje sie moim zdaniem bardzo dobrze.Spala około 20 kg opału na dobe,ogrzewam blisko 100mkw.Temperatura w domu to średnio 23 stponie.Ale niestety musiałem dokonać drobnej korekty w ustawieniach fabrycznych polegającej na opóźnieniu podania paliwa przy max.mocy dmuchawy (było 100s a teraz mam 130s), szuflade z popiołem opróżniam co 8-9 dni .Jak pisałem wcześniej sterowanie PID się sprawdza, a to z tego powodu iż mój znajomy kupił dokładnie ten sam piec tylko że ze zwykłym sterownikiem (ogrzewa podobną powierzchnie i pali tym samym opałem) i jemu cały kosz (80kg) starcza na max. 3 dni.Obsługa pieca sprowadza się do uzupełnienia paliwa w koszu i pozbyci się popiołu. Jestem zadowolony z tego zakupu. PS.Dziękuje Panu Jareckiemu79 za podpowiedzi.