Zawór termostatyczna na podłogówke...?
: 14 sie 2008, 19:54
autor: piczy
Witam, mam pytanie czy moze mi ktoś wytłumaczyć dlaczego zawór dopodłogówki montuje sie na powrocie?? Bo widzialem ostatnio na zasilaniu i teraz jestem zmieszany. Dzięki
: 21 sie 2008, 14:58
autor: luxus
witam. zawor rtl z glowica w ogrzewaniu podlogowym zamontowany na powrocie dziala troche inaczej niz zwykla glowica grzejnikowa. reaguje on na temperature wody w instalacji a nie temp.otoczenia.w momencie gdy przeplywajaca woda ma za duzy parametr przymyka sie ograniczajac przeplyw a jednoczesnie temp. w obiegu tej podlogowki. pozdrawiam
: 21 sie 2008, 21:43
autor: cezarr1
Jak założysz na zasilaniu podłogówka stanie przy pierwszym kontakcie z wodą z c.o Jak napisał luxus RTL reaguje na temp. wody ,a swoją drogą "czego to ludzie nie wymyślą powiedział plemnik spływając po brodzie"
: 21 sie 2008, 22:54
autor: astim
różne błedy popełniają pseudofachowcy, m.in. termostat na zasilaniu podłogówki. Dlatego nie sugeruj się tym co widziałeś....