Strona 1 z 1

Piec gazowy oraz kominek, a sterowanie elektroniczne

: 25 lip 2008, 10:43
autor: djsinus
Witam
Zastanawiam sie w którym miejscu umieścić sterowanie od piecyka gazowego C.O. Mam do wyboru koło kominka, wówczas jak napalę w kominku to termostat szybko wyłączy gazówkę i niby słusznie bo zaraz będzie się nagrzewać od gorącego powietrza (tylko czy niezaszybko nastąpi wyłączenie) lub w przedpokoju który jest otwarty na salon oraz stanowi przejście do pokoju i łazienki (tutaj temperatura jest zawsze trochę niższa ze względu na brak kaloryfera w korytarzu co może powodować iż termostat wyłączy się dość późno pomimo rozpalonego kominka lub też nagrzania się pokoi od ogrzewania gazowego). Które miejsce jest lepsze ? Głównie jestem nastawiony na ogrzewanie drzewem w kominku, a gazówka tylko jako wspomaganie gdy przygaśnie nad ranem.

: 25 lip 2008, 11:54
autor: adamis
Wydaje mi się,że okolice kominka będą lepszym rozwiązaniem.Byleby nie za blisko.

Czujka

: 26 lip 2008, 7:24
autor: maza
Witam
Zgadzam się. Wybierz sobie dwa miejsca. Zrób test i sprawdź,w którym miejscu automatyka działa poprawnie.
Pozdrawiam

: 26 lip 2008, 22:21
autor: komtech
A ja powiem jeszcze inaczej niż poprzednicy; termostat od kotła gazowego nie powinien być przy kominku tylko tam gdzie ma być utrzymywana zadana temperatura.
Kwestia wyłaczania i załączania kotła gazowego gdy palisz w kominku to kwestia dobrania odpowiedniego sterownika (zakładam, że chcesz zamontować kominek z płaszczem wodnym).

: 27 lip 2008, 15:12
autor: adamis
Ja zrobiłem to u klienta w taki sposób,że załączanie lub wyłączanie kotła gazowego odbywa się poprzez termostat zainstalowany na rurze za wymiennikiem płytowym kominka.Kiedy kominek stygnie termostat rozwiera styki.Zatrzymują się pompy kominka a jednocześnie stratuje kocioł gazowy,a elektrozawór przekierowuje obieg hydrauliczny.
Tak samo w drugą stronę.Kiedy rozpala się w kominku nie trzeba wyłączac kotła gazowego,tylko czekac aż temp. kominka zewrze styki termostatu.Wtedy gazówka staje a ruszają pompy kominka.

: 27 lip 2008, 18:01
autor: komtech
Uściślę swoją poprzednią wypowiedź. Chodziło mi o sterownik kominka. Takie najprostrze funkcje posiada choćby sterownik firmy Tatarek o nazwie WOJTUŚ :wink:

: 27 lip 2008, 20:15
autor: adamis
Taki sterownik musi miec przynajmniej kilka wyjśc sterujących.Pompy,elektrozawory itp,potrzebują sterowania.

: 27 lip 2008, 22:34
autor: komtech
Owszem zgadzam się z Tobą Adamis. Nawet ta prosta konstrukcja ma wyjście sterujące na pompe/pompy, zawór trójdrogowy lub dodatkową pompę oraz styk beznapięciowy (przekaźnik wykorzystywany np. do wyłączania kotła gazowego)