Problem z zaworem bezpieczenstwa - kto ma racje??

: 06 lip 2008, 11:16
autor: guru
Witam.
Chciałbym przedstawić Wam zdjęcie instalacji CO jaką wykonał mi mechanik w domu.

Problem w tym,że zawór bezpieczeństwa często kapie, często tzn, jak piec osiągnie temperaturę 65 stopni.

Mechanik twierdzi, że tak ma być bo jak się nie korzysta z wody ciepłej to para która się nagromadzi i ciśnienie powoduje zadziałanie zaworu (6at).

Troszkę dziwne to dla mnie jest bo przecież w nocy przez parę ładnych godzin się wody ciepłej nie używa...

Nie wiem co mam podać żeby ktoś mógł zweryfikować mój problem...
Piec: SAS UWT.
Bojler: 140l
Instalacja: CU

Zawór bezpieczeństwa zaznaczyłem na czerwono

konsorcjumstali.home.pl/co.jpg
konsorcjumstali.home.pl/co.jpg[/img]
konsorcjumstali.home.pl/co2.jpg
konsorcjumstali.home.pl/co2.jpg[/img]

: 06 lip 2008, 14:18
autor: adamis
Zawór zachowuje się prawidłowo.To normalne,że zawór się otwiera,kiedy woda się podgrzeje.To nie ma nic wspólnego z parą.Dzieje się tak dlatego,że wraz ze wzrostem temp. rozszerza się powietrze zawarte w wodzie,no i gdzieś ten nadmiar musi się podziac.
Po to jest ten zawór,by ciśnienie nie wzrastało ponad wytrzymałośc boilera i nie rozsadziło go.
Jedynym wyjściem jest dodanie naczynia przeponowego,które przejmie te chwilowe wzrosty ciśnienia.

: 06 lip 2008, 18:25
autor: cezarr1
Załóż naczynie przeponowe do wody 8 litrów i po kłopocie

: 06 lip 2008, 20:59
autor: komtech
tak jak przedmówcy pisali: jedyna rada to naczynie przeponowe.

: 07 lip 2008, 7:11
autor: skrol
Powód to za duże ciśnienie w wodzie wchodzącej. jeżeli masz własne ujęcie to obniż , jeżeli z miasta to daj reduktor ciśnienia.
Oczywiście naczynko załatwi sprawę
-------------------------------------------

: 07 lip 2008, 22:08
autor: beny_hil
pytanie czy masz manometr na instalacji zimnej wody ,bo od tego trzeba rozpocząć jeśli masz zbliżone do 6 bar to reduktor ciśnienia a montaz zbiornika wyrównawczego do bojlera to dla instalatora powinno być standartem a nie kaprysem