czy zawór 4ro drogowy całkowicie odcina duży obieg?

: 30 cze 2008, 19:42
autor: erex
Czy mając zawór mieszający 4drogowy i zamykając na nim obieg na dom to jest on całkowicie szczelny? Czy ewentualne ciśnienie które mogło by się wytworzyć na piecu, gdy podgrzewa on latem wodę użytkową jednak się przeciśnie i nie rozsadzi pieca?
Mówię o piecu z węglowym podajnikiem, który ma osobne obwodu do CO i CWU z dwoma pompami.
Pompa pompująca wodę do bojlera jest szeregowo połączona z zaworem zwrotnym, więc gdy np. wyłączą mi prąd to teoretycznie może mi ciśnienie wzrosnąć.
Zastanawiam się co wtedy?
Wymyśliłem sobie żeby np dołączyć do pieca zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, tylko czy to nie przerost formy nad treścią. Mam już naczynie przelewowe, ale "za" zaworem mieszającym, czyli jak zamykam mieszacz to ograniczam dopływ do naczynia przelewowego.

R

hmm, może wystarczy sam zawór bezpieczeństwa, by nie iść w koszta.

kociol

: 01 lip 2008, 12:59
autor: Paweł_Małek
Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!

Re: kociol

: 01 lip 2008, 21:31
autor: erex
Paweł_Małek pisze:Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!
Wszystko fajnie, tylko naczynie wzbiorcze jest podłączone do kaloryfera na piętrze (kiedyś sie tak łączyło - stary dom). Po dołożeniu zaworu mieszającego i jego zamknięciu robi mi się niestety układ zamknięty. Więc chcę sie jakość ratować.

: 02 lip 2008, 10:47
autor: derek
No to masz poważny problem. Należało przemyśleć sprawę trochę wcześniej. Obecnie bez wielkich przeróbek instalacji osobiście zastosowałbym zawór trójdrogowy na powrocie do pieca - nie zamknie układu, a będzie stanowił ochronę kotła jeśli o to głównie chodziło. Niestety to rozwiązanie nie daje możliwości regulacji jakościowej czynnka grzewczego. Można to realizować jedynie po staremu. Powodzenia.

rura

: 02 lip 2008, 21:37
autor: Paweł_Małek
Mozna tez poprowadzic nowa rure od kotla do naczynia wzbiorczego, a ta istniejaca obciac powyzej najwyzszego grzejnika i zakonczyc odpowietrznikiem samoczynnym lub wprowadzic do naczynia wzbiorczego powyzej przelewu - bedzie to wtedy tylko odpowietrzenie, a funkcje rury bezpiqeczenstwa przejmie ta nowa rura
Rure wyprowadzic jak najblizej kotla tak aby po drodze do naczynia wzbiorczego nie bylo zadnego zamkniecia czy przewezenia (pompy, zawory, filtry i tp.)