Strona 1 z 1

Zapowietrzona instalacja C O.

: 18 cze 2008, 18:59
autor: lukwych
Przed kilkoma dniami hydraulicy założyli mi centralne ogrzewanie. Kaloryfery (regulusy) mają dolne zasilanie, kocioł węglowy KM 17 KW z Buderusa. Robiłem kilka razy próby i na okrągło mam zapowietrzoną całą instalację, mimo, że ciągle odpowietrzam. Instalatorzy twierdzą, że tak jest na początku, a potem wszystko się wyrówna. Mnie brakuje cierpliwości. Bardzo proszę o wypowiedzi w tej sprawie. Jaka może być przyczyna?

: 18 cze 2008, 20:42
autor: cezarr1
jeżeli napełniali instalację przez zasilanie to trochę potrwa .Zawsze powrotem .

Regulusy

: 18 cze 2008, 21:33
autor: Paweł_Małek
Te grzejniki maja bardzo mala objetosc wodna, i niewielka ilosc powietrza wyztarczy do ich zapowietrzenia.
przez jakis miesiac bedzie sie to powietrze jak i inne gazy wytracac. Zalezne jest to od skladu wody, ktora zalano uklad.

Nerwówka

: 25 cze 2008, 18:45
autor: isico
Witam!. :lol: Jeśli chodzi o grzejniki „Regulus” (a zamontowałem ich w życiu troszkę), ze względu na małą pojemność wodną, powinno się bardzo wolno napełniać czynnikiem grzewczym, a tym samym odpowietrzać. Instalatorzy pewnie z braku czasu chcieli zrobić to standardowo i teraz jest nerwówka..
Piszesz, że kocioł jest na paliwo stałe, wiec układ pewnie otwarty. Ciekawe jak zostało połączone naczynie wyrównawcze z instalacją. Może tu jest problem?? Pozdrawiam GrzeŚ
:D

: 27 cze 2008, 9:11
autor: lukwych
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam pytanie do Pana Grzesia. W jaki sposób powinno być połączone naczynie wyrównawcze z instalacją? Faktycznie układ mam otwarty. Nie jestem w stanie precyzyjnie określić w jaki sposób u mnie jest połączenie zbiornika z instalacją. Czy to prawda, że grzejniki te bardziej sprawdzają się w układzie zamkniętym, gdzie jest większe ciśnienie oraz gdy kocioł jest na gaz :?:

: 29 cze 2008, 10:44
autor: mezik0
to oczywiste jeżeli piec gazowy to układ zamknięty zakładasz ałtomaty na pion lub w korek gżejnika sprawa załatwiona, w twojm przypadku sprubowałbym zmniejszyć obroty pompy,może naczynie niezbiera powietrza niejest zamatowane bespośrednio nad piecem co