Strona 1 z 1
Czy można podłączyć do jednego komina dwa piece????
: 09 cze 2008, 16:35
autor: youmars
Witam,
mam obecnie piec gazowy dwufunkcyjny i chciałbym podłączyć do niego jeszcze piec na paliwo stałe wraz z wymiennikiem ciepła. Piec na paliwo stale uzywałbym zimą a gazowy np. latem do podgrzewania wody. Mieszkanie 63 mkw. piec w piwnicy.
W piwnicy mam tylko jeden komin. czy można do tego komina podłączyć jeszcze piec na paliwo stałe????
Trzeba jakieś pozwolenia???
: 09 cze 2008, 17:08
autor: komtech
Każde z tych urzędzeń musi mieć swój osobny kanał dymowy/spalinowy. Nie można podłączać dwóch kotłów do jednego przewodu.
: 09 cze 2008, 17:22
autor: youmars
Witam,
nawet jeżeli nigdy oba kotły nie byłyby używane jednocześnie?? Tzn. albo kocioł gazowy albo na paliwo stałe.
Myślalem nad takim rozgałęzieniem jeden na kocioł gazowy a drugi na opał. przy czym jakby chodzi kcioł na paliwo stałe to wówczas przegroda od gazowego byłaby zamknięta i na odwrót.
komin
: 09 cze 2008, 17:30
autor: Paweł_Małek
Nie wolno laczyc do jedniego komina kotla na gaz i paliwo stale - moze nastapic wdmuchniecie sadzy do kotla gazowego, spowoduwac to moze pozar sadzy.
Spaliny z obu kotlow maja zupelnie inne pqarametry, komin musi byc dostosowany do kotla.
: 10 cze 2008, 10:23
autor: adamis
Kocioł gazowy musi mieć wkład stalowy w kominie,inaczej wilgoć zniszczy komin błyskawicznie.Ten sam wkład zostanie dość szybko przepalony przez kocioł węglowy.
Czyli-jak nie urok,to przemarsz wojsk.
A jest tam przynajmniej komin wentylacyjny?
Jeśli warunki pozwalają,to spaliny z kotła gazowego można przecież puścić przez ścianę budynku,czyli kocioł z zamkniętą komorą spalania konieczny.