Witam,
Jak w temacie,czy ogrzewanie podłogowe może być zasilane powrotem z grzejnika.
Grzejnik w łazience i na powrocie ułożone około 8mb rurki
Grzejnik w przedpokoju i powrót około 40 mb przedpokój i kuchnia.
Hydraulik mi mówi że tak może być tylko trzeba będzie ustawić blokadę na zaworach termostatycznych na3.
Czy takie rozwiązanie spełni swą role?
Myślę ze w łazience może tak być ,ale w przedpokoju i w kuchni przydała się osobna pętla.
Proszę użytkowników o opinie.
Może ktoś ma takie rozwiązanie??
Pozdrawiam
: 14 maja 2008, 22:27
autor: w84u
Może, plus zawór RTL. Wpisz w Google : zawór RTL - znajdziesz sporo podpowiedzi.
: 15 maja 2008, 7:48
autor: komarr
powyżej ma wyszukiwarkę gdzie wyników po haśle RTL jest wystarczająco dużo.
: 15 maja 2008, 15:19
autor: rafa2
Dzięki za odpowiedzi.Teraz już mogę spać spokojniej:))
Zalewał będę w poniedziałek.Bez próby szczelności.
U paru moich znajomych zalali też bez próby i wszystko było o.k.
Myślę że u mnie też będzie o.k
Pozdrawiam
: 16 maja 2008, 16:45
autor: w84u
rafa2 pisze:Teraz już mogę spać spokojniej:))
Zalewał będę w poniedziałek.Bez próby szczelności.
Ja bym nie spał

Fakt, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyła nieszczelność, ale ty możesz być pierwszy

: 16 maja 2008, 18:13
autor: komtech
Moim zdaniem próba szczelności to podstawa przez zalaniem betonem

Po co ryzykować

Nawet najlepszym zdarzają się nieszczelne połączenia

: 16 maja 2008, 21:24
autor: cezarr1
Próba szczelności to podstawa !!!!
Jak można proponować skręcenie termostatu na grzejniku na 3 .To jaki będzie przepływ przez tą pętlę podłogówki o wiele za mały .Ani grzejnik nie zagrzeje ,ani podłoga.
Pan " hydraulik " ma pojecie o podłogówce jak wilk o gwiazdach
Złap obieg podłogówki osobno z RTL-m na powrocie
Ale pamiętaj zasilanie CO ( mimo RTL-a ) max 60 stopni
: 16 maja 2008, 21:32
autor: cezarr1
Jeszcze jedno 8 mb rurki tj ok 40+50 W trochę mało .Jeżeli chcesz mieć jakiś efekt postaraj się to jeszcze zagęścić co 10cm . łazienka wg normy 24 stopnie
: 19 maja 2008, 15:08
autor: rafa2
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Mój fachman mówi że jak nie ma żadnych połączeń można zalewać bez próby.
Że już tyle razy tak robił i wszędzie było O.K.
Ale jak na mnie trafi ten pierwszy raz to się chyba wścieknę.