Strona 1 z 1

Problem z ustawieniem sterownika Iryd Rtz pid fuzzy logic

: 22 gru 2020, 9:14
autor: Daniel88
Witam, mam problem z ustawieniem sterownika Iryd Rtz pid fuzzy logic ( 4 rok). W domu mieszka tylko moja mama z babcią, ja tam jestem w weekendy i ciężko mi dograć ten cały sprzęt (druga sprawa że się na tym nie znam). Dom jest z lat 60' jakieś 140m, nieocieplony(ze szlaki) instalacja cała w miedzi, grzejniki wymienione, poddasze nieocieplone. Piec Pawlak z Ostrowa Wlkp, 25Kw i sterownik Iryd, groszek 26/27 kJ (wczesniej był 29 i było dużo spieków z niego)
Problem polega na tym, że przy temperaturach około 10 stopni w nocy, spalanie jest bardzo dobre, wylatuje popiół, ale gdy przychodzi około 0 stopni w nocy robi się problem i spieki, wywalanie węgla. Brat dołożył cegłę na podajnik, ale wydaje mi się że to nic nie daje, przesłona przy dmuchawie jest otwarta na parę milimetrów. Ustawienia mam takie :
-temperatura ustawiona na piecu 51 stopni
- Moc maks 100%, czas między pod. 1:27 (min:sek) , dmuchawa 24 bieg
- ustawienie dla 1% mocy, czas miedzy pod. 2:51, dmuchawa 3
- podtrzymanie, czas przedmuchu 11sek, czas przerwy 8min, krotność podania 1
- czas podawania podajnika 8 sek

Bardzo proszę o pomoc, bo już pomysły się kończą a węgla wywala sporo. Ciąg w kominie jest dobry.