Strona 1 z 1

doświadczenia z kotłem gazowym firmy FERROLI.

: 04 maja 2008, 13:52
autor: Jandu1
Witam serdecznie!
proszę o informację na temat użytkowania kotłów gazowych firmy Ferroli. Bardzo interesują mnie doświadczenia użytkowników tych kotłów, z zwłaszcza serwisowania. Mam bardzo przykre doświadczenia zarówno z firmą w której kupiłem kocioł INTELPLAST z Wrocławia a także z producentem kotła firmą Ferroli. Istnieję prawie 100% pewność że na rynku są wadliwe kotły tej firmy - Domiproject C24. Awaria obiegi CWU tego kotła spowodowała u mnie zalanie całego domu i szkody których do tej pory nie jestem w stanie odzyskać. Serwis i producent uchyla się od odpowiedzialności. Proszę użytkowników którzy może już mili podobne przypadki o poradę co robić dalej w tej sprawie.
Dziekuję.

: 17 maja 2008, 11:15
autor: biniu292
mam jedno pytanko,w ktorym miejscu miał pan ten wyciek?bo kocioł jest dosc duzy i ma wiele polaczen
pozdrawiam

: 19 maja 2008, 19:12
autor: Jandu1
Awaria nastąpiła wskutek zadziałania czujnika do podgrzewania CWU przy wyłączonym piecu oraz zakręconych kranach. Piec grzał wodę przy jej braku przepływu co spowodowało nagromadzenie pary wodnej pod dużym ciśnieniem i rozszczelnieniem układu na pierwszym kolanku pod piecem. I producent i serwis stwierdzili wadę czujnika podgrzewania CWU, ale na tym się skończyło. Czujnik wymienili a ja pozostałem z 10 000 litrów wody które poszły na dom i spowodowały straty na ponad 12 tys. Na obecna chwilę ani serwis ani producent nie reagują na moje pisma i żądania. Pozdrawiam