Strona 1 z 1

Podłączenie pieca co - 2 pompy czy 1 zawór 3 drogowy

: 23 mar 2008, 20:20
autor: kuba-szcz
I tak oto powstaja kolejne problemy. Ponieważ hydraulik nie potrafi mi powiedziec co bedzie "lepsze" chcialem prosic o pomoc w doradzeniu.
Mianowicie - piec weglowy z podajnikiem - sterownik posiada wyjscie na pompe co i pompe cwu. zastanawiam sie wiec czy sterowanie cwu pozostawic sterownikowi od pieca czy zaworowi 3 dr.

Ponizej zamieszam 2 schamaty - ideowe oczywiscie. Wiec moge zrobic tak:

Obrazek
albo tak:
Obrazek

dwie pompy czy jedna

: 23 mar 2008, 22:04
autor: rychu11
kolego niepodloczaj bojlera za wymiennikiem miedzy wymiennikiem nie buduj mieszalnika tzn piec bojler wymiennik a za wymiennikiem zawór mieszajacy ,pompy moga byc dwie na cwu nastawiasz tem. i pompa sie załaczai poczasie zadanej tem.cwu wyłaczy ona nie bedzie chodziła cały czas
pozdrawiam

: 24 mar 2008, 10:57
autor: jasiu1
jak przedmówca pompa od boljera przed wymiennikiem czujnik temp. w bojerze bedzie załączal i wyłaczał pompe c.w.u mieszacz za wymiennikim

: 24 mar 2008, 12:23
autor: beny_hil
bojler zamontuj na układzie otwartym z reguły automatyka posiada oddzielnie ładowanie cwu więc latem przełączysz na cwu i nie musisz ładować bezsensownie wymiennika natomiast co do mieszaczy to zależy od producenta czy musi być podniesienie temperatury powrotu

: 24 mar 2008, 19:18
autor: JACEKK
Witam,
na obu schematach widać ze chcesz zastosować wymiennik płytowy.
Co powiesz na to aby zamiast wymiennika płytowego zastosujesz wymiemmik pojemnościowy, który bedzie pracował jako zbiornki akumulacyjny i przepływowy podgrzewacz wody??? Wtedy nie będziesz musiał montowac boilera a czujniki od
C.O. i C.W.U wepniesz do wymiennika pojemnościowego .
Pozdrawiam

: 24 mar 2008, 20:08
autor: mezik0
Witam uważam że wymiennik c.w.u.powinien być zamontowany za kotłem przed wymiennikiem,pompa i sterownik sterują temperaturą w bojlerze