Strona 1 z 1

Strefowe sterowanie ogrzewaniem

: 10 mar 2008, 12:35
autor: PavvelB
Szukam informacji na temat sterowania ogrzewaniem. Chodzi mi o możliwość indywidualnego ustawiania zmian temperatury w różnych pomieszczeniach. Na razie znalazłem coś takiego http://omega-bud.pl/main.php?l=pl&p=b oraz http://www.lemat.pl/old/trasco.htm . Wiem że można też zastosować programowalne głowice termostatyczne typu Honeywell HR20 jednak wolałbym jakiś system z centralnym programatorem żeby można było jednym przyciskiem przestawić całe ogrzewanie w tryb "wyjazd na x dni".
Kilka słów na temat instalacji c.o. Kocioł gazowy. Instalacja mieszana, podłogówka wodna plus grzejniki. Dom z użytkowym poddaszem, na parterze salon (grzejniki), kuchnia (podłogówka) łazienka (podłogówka i ręcznikowiec) przedpokój (podłogówka i grzejnik) na poddaszu cztery pokoje (grzejniki) i łazienka z podłogówką i ręcznikowcem. W tych pomieszczeniach chciałbym zrobić sterowane ogrzewanie, ewentualnie połączenie salonu i kuchni w jeden obwód.
Prosiłbym o konkretne rozwiązania, najlepiej jeśli ktoś ma taki działający system.
Aha, instalacja c.o. jak i elektryczna będzie dopiero zakładana tak więc różne rozwiązania są możliwe.
Z góry dziękuję :)

: 13 mar 2008, 22:07
autor: adamis
Można zrobić to tak;
Na listwie rozdzielacza podłogówki zakładamy siłowniki elektryczne (80-120zł szt.).Pomieszczenia z podłogówką dzielimy w zasadzie na 2 grupy;Łazienki,gdzie potrzebna jest nieco wyższa temp., i pozostałe,o niższej temp.Dlatego potrzebne są tylko dwa termostaty.Jeden zawiaduje łazienkami a drugi resztą.
Na grzejniki zakładamy głowice termostatyczne,którymi sterujemy temp. w sposób odpowiadający ich użytkownikom.
Przy wyjściu,w garażu,w kotłowni,w salonie-gdzie nam pasuje-instalujemy sterownik pokojowy,który programujemy na strefy czasowe lub przełączamy na tryb nocny jednym guziczkiem,kiedy wychodzimy z domu.Taki sterownik oferuje każdy producent kotłów CO.Niektóre kotły mają taki sterownik wbudowany,więc nie ma konieczności instalowania go gdzieś w domu.Jedynie tylko przełączanie na obniżoną temp. trzeba realizować na kotle.
Dobrze jest,kiedy jeden sterownik obsługuje podłogówkę i grzejniki,wtedy nie będzie takiej sytuacji,że choć obniżymy temp. na sterowniku współpracującym z kotłem(i grzejniki przestaną grzać),to podłogówka grzać będzie nadal,chyba,że ją obniżymy na oddzielnym sterowniku.