Strona 1 z 1

Pomocy!!!!-Wymiennik czy zawór 4-drożny

: 26 lut 2008, 20:48
autor: tomiko
Witam wszystkich
W tym roku chciałbym załozyc centralne ogrzewanie w nowo wybudowanym domku.
Posiadam wcześniej zakupiony Kocioł tłokowo-miałowy firmy TILGNER z Pleszewa KTM-20 .
Problem mój polega na tym że niektórzy hydraulicy doradzają mi zastosowanie wymiennika ciepła.Mówią, że inne podłączenia np: zawór czterodrożny nie zabezpieczy mi instalacji. Natomiast inni hydraulicy twierdzą że tylko i wyłącznie zawór 4-drożny. bo inaczej nie wyrobię na opał. tak duże straty się osiąga stosując. wymiennik ciepła.
Dodam iż instalacja z rur typu PEX z zastosowaniem rozdzielaczy.
Proszę doradźcie.

: 26 lut 2008, 22:03
autor: beny_hil
napewno musisz miec zawor mieszający żeby chronić pex przed wysokimi temperturami masz również ochronę kotła przed niskim powrotem

: 26 lut 2008, 22:49
autor: miki_110
mnie również mój instalator zalecił aby założyć zawór 4-drogowy: komfort użytkowania instalacji i ochrona pieca i komina.

: 26 lut 2008, 23:37
autor: K.mat
hydraulicy doradzają mi zastosowanie wymiennika ciepła
Każdy wymiennik daje straty ciepła,zwłaszcza wtedy kiedy zajdzie kamieniem kotłowym.A kto uzdatnia wodę do C.O.?Jeżeli nawet,to podczas jakieś przeróbki czy remontu,wylewa do kanalizy i napełnia zwykłą kranówą bo tak szybciej i łatwiej,co nie?I tak spada wydajność systemu i rosną koszty!Pozdro.

: 29 lut 2008, 20:11
autor: wyrzutnia
zawór trzy lub czterodrożny musisz zamontować tego wymaga gwarancja pieca i wygoda urzytkowania a wymiennik daje się wtedy gdy robisz instalację w obiegu zamkniętym wtedy piec do wymiennika masz w małym obiegu otwartym zgodnie zprzeoisami a dalej obieg zamknięty i naczynie przeponowe

: 01 mar 2008, 20:45
autor: luxus
beny_hil pisze:napewno musisz miec zawor mieszający żeby chronić pex przed wysokimi temperturami masz również ochronę kotła przed niskim powrotem
nie wiem tego ..ale jesli piony ma z miedzi a podejscia pod grzejniki od rozdzielaczy z pex,to niezastosujac podmieszanie nie zrobi mysle duzego bledu tym bardziej przy tego typu piecu. pozdrawiam

: 02 mar 2008, 17:59
autor: wyrzutnia
najprościej może dać jeden pion i naczynie otwarte i jedną pompę na powrocie ale z zaworem mieszający bo wymaga tego producent pieca to jest najtańsza instalacja

: 02 mar 2008, 21:34
autor: mezik0
Można zamiast PXA dać miedzi,od rozdzielaczy do grzejników więc przy tym kociołku byłoby najprostszym rozwiązaniem ,lecz nie polecam uważam ze musi,być wykorzystany zawór czwórdrożny niesą jakieś straszne pieniądzeale wygoda ,no i żywotność pieca się wydłuży.pozdrawiam

: 18 mar 2008, 23:54
autor: JACEKK
Wymiennik ciepła ale nie płytowy tylko POJEMNOŚICOWY,
który po pierwsze pracuje jako zbiornki akulmulacyjny, który ma za zadnie kumulawac wysoką temp z kołta miałowego a dopiero ze zbiornika wychodzisz na układ c.o. za pomoca zaworu trójdrożnego i czy nie martwisz się o instalację z czego jest zrobiona
A po drugie dodatkowo z tego masz ciepła wodę użytkową do woli