Strona 1 z 1

pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW

: 09 lip 2018, 18:13
autor: realisty
witam
mam zamontowaną pompę ciepła jak w temacie służy do podgrzewania zbiornika wody 300L, jest nas 2 osoby w domu i używa się wody z kranu coś umyć 2-3 razy w tygodniu prysznic, moje pytanie brzmi ile taka pompa ciepła powinna pobierać kilowatów dobowo?
mierzę codziennie miernikiem poboru i jest codziennie średnio 6 kilowatów, proszę o opinię

Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW

: 10 lip 2018, 0:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przeliczając na przysznicówkę (40st.C) przy zużyciu 100 litrów dziennie 6 kWh powinno wystarczyć na ponad tydzień

Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW

: 10 lip 2018, 5:58
autor: realisty
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przeliczając na przysznicówkę (40st.C) przy zużyciu 100 litrów dziennie 6 kWh powinno wystarczyć na ponad tydzień
dzięki za odpowiedź
może trzeba skonfigurować sterownik inaczej bo wartości są domyślne
możesz podpowiedzieć coś więcej czy do producenta uderzać

Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW

: 10 lip 2018, 6:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Musi Pan mieć włączoną cyrkulację, oraz nieizolowane rury. 100 litrów ciepłej wody, o tej porze roku to 0,6 kWh a nie 6