Strona 1 z 1

Spada ciśnienie w obiegu kotłowym

: 12 sty 2018, 10:53
autor: davidoff9
Witam.

Moja instalacja - kocioł na ekogroszek 18 kW, całość podłogówka + bojler 120l, układ zamknięty. Ciśnienie spada z ok. 1.6 bar to 1.0 w przeciągu dwóch tygodni. Odnotowałem że gdy sterownik włącza pompę obiegu cwu, zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa/zwrotnego przez który dobija świeża woda do obiegu CWU - ok. jedno wiadro 8l. na dwa tygodnie. Powiązałem te dwie rzeczy, jednak sprawa jest dziwna, ponieważ ww/ zawór bezpieczeństwa/zwrotny oddzielają dwa zwykłe zawory od obiegu kotłowego, które są cały czas zamknięte. Otwieram je żeby dopuścić wody do obiegu kotłowego. Wczoraj zrobiłem test i wypuszczając wodę zaworkiem znajdującym sie na tym zaworze bezpieczeństwa/zwrotnym odnotowałem jak w oczach spada ciśnienie na manometrze na kotle. Żeby zobrazować sytuację zrobiłem ręczny rysunek (przepraszam za jakość). Jak to możliwe że przez ucekającą wodę przez ten zawór spada ciśnienie w obiegu kotłowym?

https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3b5846fa41bda58