Chyba odwrotnie założony zawór ???

: 15 sty 2008, 18:12
autor: Kumek
Mam piec na ekogroszek . Tuż nad piecem mam taki niebieski chyba zawór z kulką w środku on służy chyba do tego że jak w przypadku braku prądu pompka przestanie działać a piec miałby się zagotować to woda poderwie tę kulkę i puści wodę w obieg. Tak to rozumie jako laik.
Zauważyłem że ten zawór ma strzałkę tyle tylko że jest założony strzałką w dół a wydaje mi się że powinna być do góry. Proszę o info jak powinno być . I co może powodować takie założenie zaworu. Słabsze grzanie , zapowietrzenie itd ???

: 15 sty 2008, 20:08
autor: K.mat
Strzałka zawsze zgodnie z kierunkiem przepływu wody,czyli jeśli jest to na wyjściu gorącej wody z kotła to do instalacji.Jeżeli na powrocie schłodzonej wody do kotła to strzałka w stronę przepływu do koła.Jeżeli jest żle to działa jak baypas i prowadzi do słabego grzania albo zagotowania kotła.

: 15 sty 2008, 22:18
autor: Kumek
Oczywiście to jest na zasilaniu. Tak jak jest pompka na takim obejściu to na skrócie jest właśnie taki niebieski zawór tylko bez pokrętła. Objaw był słabego grzania grzejników dodatkowo jeszcze zapowietrzał si egrzejnik a pompka chodziła jak na sucho.

: 15 sty 2008, 22:45
autor: K.mat
Tak jak jest pompka na takim obejściu to na skrócie jest właśnie taki niebieski zawór tylko bez pokrętła
Niespecjalnie rozumiem o co chodzi z tym pokrętłem?! :roll: Zawór różnicowy nie ma zadnego pokrętła :lol: Jak pisałem strzałka w kierunku przepływu ,czyli w tym przypadku w górę.Jeżeli to wyjście z pieca(z górnego wyjścia bezpośrednio a nie górnej gałązki wychodzącej z tyłu i dołu pieca,bo to ostatnio też widziałem!)

: 15 sty 2008, 22:52
autor: Zazriel
Dokładnie tak jest jak piszecie. Zawór różnicowy powinien być założony strzałką do góry. Widziałem kilka lat temu nowy piec, a właściwie to co z niego zostało, po odwrotnym założeniu tego zaworu. W pompie obiegowej zdeformowała się ta turbinka co pcha wodę w grzejniki. Przyczyną demolki, (międzyinnymi) poza odwrotnym wstawieniem tego zaworu, była flaszka, którą otwarto przed zakończeniem roboty :-)

: 15 sty 2008, 22:56
autor: Kumek
TAk jest to wyjście z pieca z góry a strzałka na tym zaworze jest w dół.Pokrętła nie ma na tym zaworze bo jak pisałeś jest to różnicwy.

: 15 sty 2008, 23:03
autor: K.mat
I wszystko w temacie! Spuszczanko wody i niezła robótka :wink: Ale masz jakąś rękojmie czy cóś że tak powiem?

: 16 sty 2008, 9:10
autor: Kumek
Rozmawiałem z wykonawcą i w ma to poprawić w ramach gwarancji. Przy okazji stwierdził że od razu mu się nie podobało przy pierwszym uruchomieniu że nie nagrzewały się tak szybko grzejniki i nie grzały całością. Ale tłumaczył mi że to nowy dom i musi się wygrzać.
Teraz to wszystko rozumiem . Pompka nie dawała odpowiedniego ciśnienia w instalację i nie dogrzewane były grzejniki.

: 16 sty 2008, 9:46
autor: orelek
Kumek pisze:Ale tłumaczył mi że to nowy dom i musi się wygrzać.
he he zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie.