Strona 1 z 1

Brak obiegu w dwóch kaloryferach

: 12 sty 2008, 10:24
autor: dreamo
Dzień dobry,

Mam problem z dwoma kaloryferami w domu. Ogrzewanie na prąd, obieg zamknięty. Trzy kaloryfery nagrzewaja się całkowicie, dwa do połowy. Zawory wylotowe są odkręcone. Co może powodować ten problem?

Dziękuję

: 12 sty 2008, 11:36
autor: 74
przydławić (przymknąć ale nie do końca) te , które grzeją

: 12 sty 2008, 11:39
autor: dreamo
dodam jeszcze, że te dwa grzejniki są bliżej pieca. W łazience i w mniejszym pokoju jest notorycznie chłodniej.

Dziękuję

: 12 sty 2008, 11:47
autor: dreamo
mam wrażenie, że ogrzewana jest tylko jedna strona mieszkania - ta znajdujaca się dalej i mająca większe grzejniki. Co powoduje taki stan rzeczy? Rura odprowadzająca ciepło jest zawsze całkowicie zimna. To jest kupione mieszkanie już z istniejącą instalacją i nie wiem czy wcześniej te grzejniki grzały.

: 12 sty 2008, 22:21
autor: URK
Po pierwsze sprawdź czy nie sa zapowietrzone. Po przeciwnej stronie głowicy termostycznej w grzejniku masz wkrecony odpowietrznik ręczny. Trzeba odrecic tą metalowa część powoli i albo poleci powietrze albo woda. Jezeli sa to grzejniki żeliwne zeberkowe to bedzie wiekszy problem.
Jezeli masz zawory termostatyczne to może nastawy sa źle zrobione i masz całkowicie zdławiony przepływ na grzejniku?
Spróbuj zamknąć grzejniki które teraz działaja poprawnie i w ten sposób wymusisz obieg na te felerne.

: 12 sty 2008, 22:27
autor: luxus
nie bedzie problemu,, moze troszke bardziej pracochlonny jesli masz zeberkowe zeliwne.zakrec zawor na zasilaniu i poluzuj srubunek znajdujacy sie za nim...zobaczysz czy wyleci powietrze....

: 14 sty 2008, 10:23
autor: dreamo
Dzień dobry,

dziękuję za podpowiedzi. Zrobiłam tak jak Państwo radzili i poszło.

pozdrawiam