problem z buforem ciepła

: 24 lip 2017, 9:30
autor: mwrga5
Na dobry początek serdecznie witam wszystkich.
Błagam Was pomóżcie zatrzymać krążenie grawitacyjne pomiędzy buforem ciepła 1000l, a grzejnikami znajdującymi się najbliżej niego. W ubiegłym tygodniu zainstalowałem nowy piec MPM DS 17-19Kw oraz bufor i wszystko jest pięknie działa ok. do bufora, ale już z bufora poprzez zawór trójdrożny i pompkę woda krąży mi grawitacyjnie na najbliższe grzejniki, a nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. Latem jest to zbyteczne, a zimą chciałbym ogrzewać pomieszczenia przy pomocy pompki i sterownika, aby równomiernie rozłożyć temperaturę w całym domu, lecz pomimo wyłączenia pompki najbliższe grzejniki są nadal grzane.
Jestem na forum nowym użytkownikiem i przepraszam za ewentualne błędy i jeszcze raz proszę o pomoc. nie potrafię dołączać grafik, ale dołączam adres grafiki najlepiej obrazującej moją instalacje.http://www.instalator.pl/2013/06/modern ... zbrojenia/

Re: problem z buforem ciepła

: 24 lip 2017, 9:40
autor: fefluk
A pomyślał ty o tym żeby dać zawór kulowy na wyjściu z bufora w stronę grzejników i go zakręcać latem?

Re: problem z buforem ciepła

: 24 lip 2017, 9:42
autor: mwrga5
Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.

Re: problem z buforem ciepła

: 24 lip 2017, 14:42
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Trudno coś sensownego poradzić, bo ogrzewanie wodne nie nadaje się do budownictwa.

Re: problem z buforem ciepła

: 25 lip 2017, 7:46
autor: fefluk
mwrga5 pisze:Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.
Nie bardzo rozumiem. No latem se zakręcisz zawór przed grzejnikami a na zimę odkręcisz..W zasadzie przed każdym grzejnikiem i tak powinien być zawór na wejściu i powrocie.

Re: problem z buforem ciepła

: 25 lip 2017, 19:59
autor: mwrga5
Zamknięty zawór latem spełnia zadanie natomiast zimą otwarty grzeje pomieszczenie kiedy chodzi pompka obiegowa, lecz po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu pompka się wyłącza, a grzanie pomieszczeń blisko bufora jest dalej realizowane przez krążenie grawitacyjne i w tych pomieszczeniach wzrasta temperatura ponad oczekiwaną.

Re: problem z buforem ciepła

: 25 lip 2017, 20:27
autor: szari
Zakładaj zawory termostatyczne na grzejnikach.

Re: problem z buforem ciepła

: 26 lip 2017, 9:48
autor: mwrga5
Zawory termostatyczne przy grzejnikach , a co z bojlerem C.W.U. A co sądzicie na temat założenia na wyjściu z bufora elektrozaworu, który otwierałby się łącznie z uruchomieniem pompy obiegowej, byłoby to tańsze i łatwiejsze do wykonania mam 17 pkt. grzejnych.

Re: problem z buforem ciepła

: 27 lip 2017, 10:44
autor: fefluk
Dobryplan ale i tak każdy grzejnik będzie ci grzał inaczej. Jak nie zamontujesz termostatów to nie jesteś w stanie przewidzieć co się będzie działo. Po to te zawory wymyślono żeby móc kontrolować temperaturę w pomieszczeniu niezależnie od temperatury na wejściu.

Re: problem z buforem ciepła

: 04 sie 2017, 8:05
autor: Rafał Cichocki
Witam,

Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Zawór pod wpływem temperatury pomieszczenia będzie regulował przepływ wody w instalacji przed grzejnikiem. Powinno to rozwiązać Pański problem.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers