Strona 1 z 1
ogrzewanie podlogowe
: 09 sty 2008, 15:46
autor: luxus
.witam. inwestor sklania mnie do zamontowania osobnej regulacji,typu np. FH lub bezprzewodowego CF2 w pomieszczeniach z podlogowka i ogrzewaniem tradycyjnym. domek ok . 160m.kw. podlogowka to dosyc spora czesc bo ok.100m.kw.
Jest on tradycjonalista i dlatego nie wiem czy nie zabardzo bedzie to wszystko skomplikowane dla niego, a moze i dla mnie haha,jesli chodzi o montaz tego ...

. Jakie jest Wasze zdanie jezeli chodzi o termooszczednosci? Nie montowalem do tej pory czegos takiego,i nie do konca wiem czy to sie oplaca az tak? dzieki z gory za odpowiedzi i pozdrawiam !!!!
: 09 sty 2008, 15:58
autor: adamis
Oszczędności to raczej nie wnosi,jedynie komfort.Do podłogówek najlepszy jest kondensat.
Sterowanie takim czymś nie jest zbyt skomplikowane.2,3 termostaty z nastawą i wszystko.Reszta robi się sama,ale zaprogramować to trzeba.
: 09 sty 2008, 16:17
autor: luxus
dokladnie kondensacik tam zamontowalem. jaki typ sterowania polecisz ?i jak dokladnie wyglada okablowanie tych silownikow?jakie przewody?
: 09 sty 2008, 16:26
autor: adamis
Wystarczą dwie żyły-linka 0,75,ale lepiej dać 3 żyłową.Już miałem sytuację,że jedna żyła padła.
Wiele firm robi dobre sterowanie do podłogówek.Danfoss,Herz,OJ Electronics.Najgorszy jest problem z kompatybilnością tych systemów z tym,co daje producent kotła.Czasem trzeba się nieźle nakombinować,by to wszystko zgrać elektrycznie.Np. centralka, dajmy na to z OJ ,chce zawiadywać zaworem trójdrożnym,ale kocioł też.Centralka ma napięcie 24V a kocioł 230,albo odwrotnie.O tym trzeba pamiętać,przy doborze.
Jaki to kocioł?
: 09 sty 2008, 16:42
autor: luxus
Immergas hercules stojacy z zasobnikiem .mysle wlasnie o danfosie
: 09 sty 2008, 17:14
autor: adamis
On tam ma chyba nieźle rozbudowaną elektronikę do sterowania podłogówką.Niestety,wątpię,czy taki kocioł ma funkcję sterowania siłownikami poszczególnych obwodów podłogówki,a to jest najbardziej ,po sterowaniu mieszaczem,potrzebna funkcja.
Jednak sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego najlepiej powierzyć temu sterowaniu,które zawiaduje też elektrozaworami na rozdzielaczu,czyli np.Danfossowi.
: 09 sty 2008, 17:18
autor: luxus
tak tez uczynie.dzieki serdeczne za pomoc. pozdrawiam
: 09 sty 2008, 18:45
autor: luxus
Mialbym jesio jedno pytanie Panie Adamie. a jesli w jednym pomieszczeniu mam dwa albo nawet trzy obwody podlogoweczki,to ile zamontowac programatorow?
: 09 sty 2008, 18:53
autor: adamis
Jeden.Potem z centralki Danfossa wychodzi się na siłowniki tyloma kablami ile trzeba.Wtedy wszystkie siłowniki z danego pomieszczenia pracują jednocześnie.
: 09 sty 2008, 18:57
autor: luxus
i wszystko jasne.dzieki ! ! !