Strona 1 z 1

Kocioł gazowy pracujący w ukadzie otwartym

: 04 sty 2008, 15:02
autor: galanonim75
Cześć

Mam instalację kominek z płaszczem (makrotertm)+ kocioł gazowy valiant VKC INT 250/1-3 - 120
wszystko ma pracować w układzie otwartym (naczynie zbiorcze jest ponad 7 metrów nad kotłem gazowym - ciśnienie na kotle 0,7)
instalacja z kominkiem działa ..
obecnie odbyło się uruchomienie kotła (wreszcie podłączyli gaz)
uruchamiacz powiedział, że instalacja jest źle zrobiona, kocioł gazowy nie może pracować w takiej konfiguracji - musi w zamkniętej (czemu już za bardzo nie wiedział )
Według instalatora zamknięcie instalacji i podłączenie kominka przez wymiennik spowoduje, że sprawność kominka spadnie o 40%

Co z tych faktów jest prawdą a co mitem? Czy muszę zmuszać instalatora do przeróbki układu CO na zamkniety i wstawianie wymiennika

Pozdrawiam
GAL

: 04 sty 2008, 22:58
autor: adamis
Cóż,....każdy ma jakieś tam doświadczenia.
Z moich wynika,że szczególnie starsze modele kotłów gazowych potrafiły pracować przy niewielkich ciśnieniach.Niedawno do wykonanej przeze mnie instalacji otwartej z kotłem z podajnikiem inna firma dołączyła gościowi kocioł gazowy Viessmann,który,o dziwo, pracuje elegancko przy 0,4 bara.Mieli więcej szczęścia niż rozumu.
Większość kotłów ma teraz czujnik,który blokuje działanie kotła przy niskim ciśnieniu,ale przy 0,7 powinno to w zasadzie jeszcze chodzić.To jeszcze całkiem przyzwoite ciśnienie.
A ten ''uruchamiacz'' w ogóle próbował czy to pójdzie?
Nie wchodził bym w kosztowne przeróbki instalacji.Ja bym chrzanił gwarancję i spróbował się z gościem dogadać,by zmostkował lub przestroił ten czujnik.A jak by nie chciał to sam bym spróbował to zrobić.
Spadek sprawności kominka o 40%? :shock: Oj ,przesadził grubo.Bardzo grubo.
Zbiornika wyrównawczego nie da się zamontować wyżej?

: 06 sty 2008, 14:11
autor: gorny7
tak jak mówi adamis mam piec gazowy na układzie otwartym latem grzeję wodę ,jesienią trochę sie podgrzeje , zimą go zamykam i grzeję piecem na stały opał w instrukcji jest napisane ciśnienie wskazane 1,5 -nie niżej niż 1 bar, poniżej 1 bara kocioł nie da sie uruchomic

.Kocioł Torus dwufunkcyjny z 1997 roku i chodzi nadal bez problemu na otwartym ukladzie
Nie wiem jak będą chodzic inne kotły mała przeróbka czujnika powinna pomóc . jedyny problem to podobno z trwałosicią pieca z powodu uzupełniania wody i szybszego zakamieniania rdzewienia bebechów pieca na razie przez 10 lat tego nie zauważylem.

Ewntualnie przeróki i założenie wymiennika gaz -kominek ale to już niech wypowiedzą się specjaliści

: 06 sty 2008, 23:48
autor: adamis
Eee,z tym korodowanie to się nie zgodzę.Jakie ja zabytki gazowe, pracujące w układzie otwartym, demontowałem....,żadnej korozji. 8)

: 07 sty 2008, 16:53
autor: 74
parę lat temu firma chafoteux (czy jakoś tak) wymagała montowania tych wynalazków tylko w układzie otwartym , przyjechał serwisant i musiałem przerabiać..

: 09 sty 2008, 0:24
autor: astim
kotły gazowe w układzie zamkniętym dlatego, że w układzie otwartym jest więcej tlenu i innych zanieczyszczeń. dlatego zabieraja gwarancje w takim układzie. Dobrze zainstalowany wymiennikna pewno nie obniży sprawności układu aż o tyle...
Co do kominków z płaszczem wodnym - tylko układ otwarty - ze względów bezpieczeństwa

: 11 sty 2008, 11:09
autor: URK
Po pierwsze kocioł do układu otwartego musi byc do tego przystosowany. Chodzi tu przede wszystkim o korozje tlenową.
Ja widziałem tylko jeden taki przypadek. W układ otwarty "samozwaniec" zamontował dwa kotły atmosferyczne po 50kW (typu nie pamiętam) prod Hoval. Kotły miały wyraźnie zaznaczone w dtr'ce że nie mozna ich montować w układzie otwartym.
Skutek był taki że w trakcie pół rocznej eksploatacji wymienił oba kotły. Do tej wtopy przyczynił sie jescze brak zabezpieczenia temperatury powrotu, z kotła sie lało.

Kocioł pracuje poprawnie

: 11 sty 2008, 12:52
autor: galanonim75
Znaczy się grzeje wodę i działa CO.
W instrukcji jest napisane:
Jeśli w instalacji grzewczej wykorzystuje się rury z
tworzywa sztucznego, nie odporne na dyfuzyjne
przenikanie tlenu, to należy do niej dodatkowo
włączyć wtórny wymiennik ciepła (rozdział systemu
hydraulicznego), aby zapobiec korozji kotła.

oraz
Woda grzewcza (woda obiegowa):
Kotły atmoVIT mogą pracować tylko w układach
zamkniętych c.o. (z naczyniem wzbiorczym
membranowym).

Czyli muszę zmuszać do zmiany układu na zamknięty? Czy taki błąd jest błędem w sztuce i należy go naprawiać na koszt instalatora?
Pozdrawiam
GAL

: 11 sty 2008, 16:31
autor: adamis
Instalowanie gazowego kotła CO w układzie otwartym jest błędem w sztuce.To,że gdzieś tam,w wyjątkowej sytuacji taki kocioł działa nie jest żadnym usprawiedliwieniem.