Kocioł na ecogroszek KDO Ekonomic 15 kW - czy nie za mało ?

: 02 sty 2008, 9:19
autor: wysoc
Witam

Prosze o pomoc i cenne opinie.

Zamontowałem kocioł na ecogroszek KDO Economic 15 kW z Żywca w domku 110 m kw. + zasobnik CWU 120 l.
Instalacja grzewcza to podłogówka na parterze - około 55 m kw. i poddasze ogrzewane grzejnikami. Eksperymentuję z nastawami sterownika - niestety kocioł przy pracy która jest pracą ciągłą nie jest w stanie utrzymywać temperatury w okolicy 50-55 C (z reguły pracuje w zakresie 31- 45 st (przy 45 załączają sie pompy) Czytałem w instrukcji , że woda powrotna powinna mieć minimum 40 C. W moim przypadku jest napewno niższa skoro na wylocie z kotła zawiera się w zakresie 30-40 C.
Co do regulacji układu próbowałem już róznych nastaw sterownika , pomp niestety z marnym skutkiem. Co do węgla wiem , że jest OK - podrzuciłem kumplowi 4 worki i pali się dobrze.

Czy 15 kW to w takim razie nie za mało ? Co będzie jak dodatkowo będę chciał grzać wodę w zasobniku?

Prosze o pomoc

Pozdrawiam

Marcin

Już się wyjaœniło !

: 02 sty 2008, 10:55
autor: wysoc
Dzwoniłem do producenta i zasugerował minimum 20 kW. 15 kW + CWU do tej powierzchni jednak jest za mało.

Pzdr
Marcin

: 02 sty 2008, 13:13
autor: adamis
Kocioł jest na pewno właściwie dobrany co do mocy.Ma jeszcze zapas.Mam podobną powierzchnię i boiler 140l.Dom stary,nieocieplony.Kocioł 15kW Protech tłokowy i wystarcza w zupełności.
Taki sam Protech 15kW chodzi w nowym domu 150m2 i trzeba grzejniki przykręcać.
Problem raczej leży po stronie nastaw sterownika.