na początku wyjaśnię, że jestem w kwestii ogrzewania kotłami co kompletnym nowicjuszem (ignorantem).

Zakupiłem dla matki rok temu kocioł z Pleszewa KWM-SGR 25kW. Zamówiłem poprzez Allegro, znalazłem lokalnego fachowca, który go montował. Podczas montażu powiedział, że brakuje jednej części - deflektora (ja wówczas za cholere nie wiedziałem co to jest) - zadzwonił do firmy, od której kupiliśmy piec - ta podobno powiedziału mu, że to jest kocioł nowego typu i nie potrzebuje deflektora.

Po roku czytania postów, przeglądania Internetu, nie widziałem nigdzie kotłów bez deflektora. Mój kocioł ma uchwyt (kółeczko) do zamontowania deflektora. Mam do was w związku z tym pytanie:
- czy jest to możliwe ze ten model jest bez deflektora?
http://www.kotly-pleszewskie.pl/product.php?id=kwmsgr
- czy ktoś mnie zrobił w konia
a) firmie nie chciało się dosłać deflektora,
b) montażysta nie zadzwonił do firmy tylko ściemniał, żeby jak najszybciej skończyć robotę,
- po co jest ten deflektor, czy użytkowanie pieca bez deflektora powoduje jakięś konsekwencje. Dodam, że piec jest w trakcie drugiego sezonu grzewczego - sprawuje się bardzo dobrze. Dom 145m2 - stare budownictwo, kompletnie nieocieplony, taki prostokątny klocek z bardzo dużą powierzchnią ścian zewnęrznych. Wymienione wszystkie okna na plastki, większość kaloryferów.
Średnie spalanie podajnika (chyba około 140kg - groszek EKORET)
na dworze: 1-5 st C, temp. wody: 60 st: 5 dni, temp. w domu około 23 st.
na dworze: -2 do -8 st. C, temp wody 65 st: około 4 dni, temp w domu około 23 st.

Druga sprawa taka zupełnie off-topic>
Po wymianie okien na plastikowe, w dwóch pokojach w rogach tworzy mi się nalot pleśni. Muszę go ścierać tak średnio raz na tydzień, bo inaczej na ścianach pozostają brzydkie ślady, których już nie można zmyć. Jeśli okno zamknę w trybie mikrowentylacji, to w ciągu nocy temperatura spada z 23 do 17 stopni - co też jest dosyć uciążliwe, dlatego mam je szczelnie zamknięte. Czy znacie jakiś inny sposób na pozbycie się takich niespodzianek, poza wietrzeniem?.

Pozdrawiam i przepraszam za moje niektóre ignoranckie pytania.

hej

: 22 gru 2007, 18:40
autor: Jarecki79
Takiej ściemy to dawno dawno dawno nie słyszałem.

Kocioł ślimakowy bez deflektora, nowa konstrukcja, BZDURA NA RESORACH!

Zostałeś zrobiony w konia i wciskają Ci kit, żebyś się odczepił.

Podajesz link na stronę a tam jest wyraźnie napisane przy tej konstrukcji co jest na wyposażeniu:
"Na wyposażeniu kotła znajdują się:
- wymiennik ciepła z kompletną izolacją,
- zbiornik paliwa,
- zespół napędowy z podajnikiem ślimakowym,
- mikroprocesorowy regulator,
- wentylator,
- popielnikowy pojemnik na popiół,
- płyta żeliwna promiennikowa (deflektor),
- ruszt żeliwny oraz termostatyczny regulator dopływu powietrza (przy paleniu na ruszcie),
- narzędzia obsługi- wycior, gracka, hak,
- instrukcje obsługi kotła, regulatora, wentylatora i zespołu napędowego. "

Deflektor ma rozbijać płomień i dopalać części lotne, gdy go nie masz możesz szybciej uszkodzic kocioł- ogień bezpośrednio wylizuje blachy zamiast rozbijać się o ten deflektor.

Deflektor jest częścią zamienna i podlega naturalnemu zuzyciu, nie jest objęty gwarancją, sęk w tym,że Ty go wcale nie dostałeś.

Powinieneś mieć jeszcze osobną instrukcję od samego podajnika (nie od kotła), tam jest jego producent (podajnika), zadzwoń do niego i zamów ten deflektor, bo pewnie od producenta kotła sie nie doczekasz.

Tymczasem miłych i spokojnych Świąt. 8)

: 22 gru 2007, 19:00
autor: dominiq
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź

Tak się powoli domyślałem, no cóż przepaliłem bez tego deflektora już 1,5 sezonu, mam nadzieję że nie uszkodziłem kotła.

hej

: 22 gru 2007, 19:42
autor: Jarecki79
Tak szybko to kotła w ten sposób nie uszkodzisz, bez nerwów.
Tyle,że spalasz nie efektywnie i jest dużo wyższa emisja. Deflektor to wszystko dopala i rozprasza ogień równomiernie.

Teraz to Ci idzie słup ognia do góry i nie ma prawidłowego odbioru ciepła, krótko mówiac spalasz więcej paliwa i mocniej dymisz sąsiadom.

Myślę,że albo producent kotła zgubił ten deflektor przy odbiorze towaru od dostawcy podajnika, albo ten deflektor zgubił instalator. Celowo tego raczej nie zrobiono, po 2 latach to pewnie będziesz i tak zmuszony do samodzielnego zakupu tej części.

Zamów to u producenta podajnika i po kłopocie. :D

: 23 gru 2007, 14:13
autor: kriss7777
Myœlę że przy odrobinie dobrych chęci i po niższych kosztach będzi można wykonać taki deflektor domowymi sposobami. To poprostu kawał okršgły grubego metalu lub jakiegoœ kamienia (w moim przypadku) na haku, nic skomplikowanego

kriss

: 23 gru 2007, 15:58
autor: Jarecki79
kriss to nie jest zwykły kawałek metalu, tylko żeliwo. Zamiennie nie jest to żaden kamień tylko beton szamotowy typ BOS-135 lub jeszcze lepiej BOS-145, żąroodporny do temp. ok.1350st.C.

Czasami mozna taki beton kupić w sklepach instalatorskich, czyli z tego materiału domowym sposobem mozna coś wykombinować.

Pozdrawiam i wesołych świąt dla wszystkich na forum!!
Jarecki79

: 23 gru 2007, 19:45
autor: kriss7777
Wiem że to żeliwo, ale w domu raczej się nie da wyprodukować żeliwa dlatego nie pisałem o tym materiale, a co do metalu to myœlę że gruby np 1,5-2cm gruboœci żelazo spełni swoje zadanie. Co do betonu szamotowego to mój po 3 m-cach eksploatacji kruszy się jak cegła przy każdym dotknięciu i nie wiem o czym to œwiadczy - czy o zbyt wysokiej temp. w piecu czy gównianym materiale...

: 27 lut 2008, 22:59
autor: beny_hil
w sprawie pleśni to jest efekt montażu szczelnych okien brak odpowiedniej wentylacji jeśli masz roszczelnienie okna to może pomóc ewentualnie zrób wentylacje pomieszczeń inaczej masz pleśń