Strona 1 z 1

Ustawienie pieca duże spieki ekogroszek

: 18 gru 2016, 0:01
autor: szimano
Witam mam problem z ustawieniem pieca ze sterownikiem st-40. Nie mogę wyregulowac spalania. Mam bardzo duże spieki i ciężko się ich pozbyć.
Ustawienia sterownika
Czas podawania 10s
Czas przerwy 40 s
Siła dmuchawy 50 %

Wydluzalem czas i dużo to nie dało. Narazie mam duży nadmuchu to trochę pomaga. Ale ogień mam w dolnej części rotorty. A nie mogę za bardzo zwiększyć czas bo przerzucić mi cały Wegiel. Od razu po starcie skleja się Wegiel i bryła siw ciężko to wypalic.

Re: Ustawienie pieca duże spieki ekogroszek

: 18 gru 2016, 20:41
autor: Xellos
To może być kwestia opału i samymi ustawieniami cudów możesz nie zdziałać.

Re: Ustawienie pieca duże spieki ekogroszek

: 20 gru 2016, 21:54
autor: SUSPENSER
szimano pisze:Witam mam problem z ustawieniem pieca ze sterownikiem st-40. Nie mogę wyregulowac spalania. Mam bardzo duże spieki i ciężko się ich pozbyć.
Ustawienia sterownika
Czas podawania 10s
Czas przerwy 40 s
Siła dmuchawy 50 %

Wydluzalem czas i dużo to nie dało. Narazie mam duży nadmuchu to trochę pomaga. Ale ogień mam w dolnej części rotorty. A nie mogę za bardzo zwiększyć czas bo przerzucić mi cały Wegiel. Od razu po starcie skleja się Wegiel i bryła siw ciężko to wypalic.

Jak już Xellos napisał podstawa to paliwo więc napisz z której polskiej kopalni masz węgiel - czyżby Wesoła, Bobrek Bytom ?

Sprawdź szczelność palnika, drożność otworów nadmuchowych i nastaw:

Czas podawania 5s
Czas przerwy 20 s
Siła dmuchawy 50 %