Strona 1 z 1

Analiza działania kotła Vaillant VC PL 306/5-5 - calorMATIC 470

: 07 gru 2016, 10:22
autor: rrafix
Witam.
Proszę o pomoc w precyzyjnym ustawieniu kotła Vaillant ecoTEC 30kW - VC PL 306/5-5.

Temperatura zadana na sterowniku calorMATIC: 14st
Krzywa grzewcza: 0,6
Włącz. temp. pokoj.: Brak

Dom 160m w całości podłogówka, aktualnie nie zamieszkały, ocieplony styro 15cm
Parter podłogówka - rozdzielacz z mieszaczem
Poddasze podłogówka - rozdzielacz z mieszaczem
W kazdym pokoju termostat
20161109_170446.jpg
20161205_232943.jpg
Przedstawiam w załączeniu wykres temperatur z ostatnich kilku godzin (temp pokojowa, temp zewnętrzna, temp zasilania kotła)
2016-12-07_130515.jpg
Czy takie wachania temperatury zasilania są poprawne??

Dodatkowo zastanawia mnie fakt dlaczego na zasilaniu nie da się uzyskać temepratury wyższej niż 23st

Re: Analiza działania kotła Vaillant VC PL 306/5-5 - calorMATIC 470

: 19 gru 2016, 9:09
autor: rrafix
skoro nikt nie pomaga to sam sobie odpowiem.
za niska krzywa grzewcza. Zmieniłem na 0.6 i taktowania już nie ma.