Strona 1 z 1
Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 02 lis 2016, 14:19
autor: vsbot
Witam serdecznie, mój problem dotyczy ogrzewania podłogowego. Mam pociągnięte 3 nitki do kuchni korytarza oraz do łazienki. Problem w tym że w kuchni nie grzeje w korytarzu gorąco w łazience ciepło. Najmniej metrów jest w korytarzu potem w łazience. Wszystkie zasilania są gorące powrót korytarza taki sam gorący jak zasilanie, powrót z łazienki nie jest taki gorący jak z korytarza. Kuchnia zaś pozostaje zimna. Przy rozdzielaczu zarówno w zasilaniu jak i powrocie mam zamontowane odpowietrzniki. Zakręciłem na korytarz zawór zostawiłem tylko na kuchnie i łazienke. Odpowietrzyłem co prawda nie było dużo powietrza ale wody to trochę wylałem

No i w końcu leciała ciepła woda z powrotu. Myślałem że jest ok ale następnego dnia ta sama sytuacja zrobiłem ogień, korytarz gorący kuchnia zimna. Powtórzyłem więc odpowietrzanie... bezskutecznie gdyż kolejnego dnia problem się powtórzył...
Czy ktoś potrafi zaradzić??
Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 02 lis 2016, 18:52
autor: Bolas
Czym ustawiasz przepływy na rurach?
Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 02 lis 2016, 20:31
autor: Piotr Nowik
Bolas pisze:Czym ustawiasz przepływy na rurach?
Najwyraźniej nie posiada żadnej regulacji. Wskazuje na to opis układu. Nie grzeje najdłuższy obieg w pokoju, średni w łazience grzeje trochę. Całe ciepło oddaje najkrótsza pętla w korytarzu.
Proponuję wymianę rozdzielacza na taki z regulacją. No... chyba, że oddzielna pompa obiegowa na najdłuższy obwód... ale normalnie nikt tak nie robi.
Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 03 lis 2016, 13:18
autor: vsbot
mam zawory na każde pomieszczenie
Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 03 lis 2016, 14:28
autor: szari
To przykręć prędkość przepływu w najkruszej linii na korytarzu. Po jakimś czasie obmacaj rurkę powrotną z najdłuższego obiegu czy robi się cieplejsza. Jeśli nie będzie skręcaj jeszcze bardziej.
Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 03 lis 2016, 20:29
autor: vsbot
Faktycznie robi się cieplejsza

skręciłem jeszcze grzejniki co niektóre i tym oto sposobem póki co podłoga w kuchni grzeje

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym
: 03 lis 2016, 21:09
autor: szari
To bierit termometr elektroniczny w dłoń przyczepiaj do rurki powrotu i ustaw temperaturę jaką chcesz. Pamiętaj że beton chłonie temperaturę i będzie to trwało kilkanaście godzin zanim temperatura podłogi = temperatura wody na powrocie.
Jednak temperatura na powrocie to nie temperatura w pomieszczeniu, kombinuj aż będzie dobrze jednak na Twoim miejscu wziąłbym pod uwagę zmianę rozdzielacza podłogówki na taki z rotametrami.
Jeśli nie ustaw tym co masz i jak będzie ciepło to OK.