Q Eko Heiztechnik- proszę o pomoc
: 27 lis 2007, 13:08
autor: Paul
Proszę o pomoc w dobraniu parametrów do tego pieca ! Dałam się namówic na piec na eko groszek, a teraz mam sterty popiołu i zbrylone kawały do wyrzucania ! Całym piecem zawiaduje regulator Tango Negr. Piec ma 25 KW, dom 200 m2. Czy ktoś ma doświadczenia z takim piecem i wie , co z nim zrobić ? Baaaaaaaaardzo proszę o pomoc.
Hania
Ekogroszek
: 27 lis 2007, 17:35
autor: pansowa1
Witam!
Ustawiałem ostatnio 2 kotły tej marki ze sterownikami Tango Negro.
Proszę spróbować ustawić czas podawania na 30sek, czas pomiedzy pod. -40sek, dmuchawa musi chodzic na max. możliwości, reszta ustawień fabrycznie, w trybie recznym rozpalamy az do uzyskania duzej powierzchni paleniska.

Ustawienia pieca
: 28 lis 2007, 12:28
autor: Paul
Bardzo dziękuję !!!!! Będę próbować już dzisiaj !

: 29 lis 2007, 13:45
autor: kriss7777
nie chciałbym się wymšdrzać ale ustawiajšc dmuchawę na MAX uzyskujesz jeszcze wyższš temp w palenisku czego następstwem jest własnie zbrylanie- żużlowanie groszku
ja radziłbym włanie zmniejszyć obroty dmuchawy i wydłużyć czas pomiędzy podawaniem paliwa lub ew skrucić czas podawania jeżeli nie dopala groszku
ale może się mylę...
: 29 lis 2007, 15:34
autor: dylot
kriss777 ma rację dmuchawa na max to pomyłka, własnie z tego powodu dochodzi do zbrylania.
: 29 lis 2007, 17:54
autor: Paul
Dziękuję za podpowiedzi. Czy to normalne ,że mam tygodniowo pół śmietnika popiołu i brył ? W programatorze jest także sterta innych parametrów. Sama dmuchawa to czas pracy, wysokość obrotów itp. Czy ma znaczenie ( i jakie ? ) jak są ustawione parametry w tzw podtrzymaniu ? jaką optymalną temp. ustawić na piecu ? Mam w tej chwili 55 stopni.