Strona 1 z 1

Podłogówka

: 15 maja 2016, 0:51
autor: hazard2
Witam serdecznie mam problem z podłogówką . A mianowicie jestem po wymianie pieca z węglowego na gazowy de ditrycha MCR plus 24 t.Na węglowym piecu podłogówka pięknie działała razem z grzejnikami a teraz nie chce ruszyć . Podłogówki mam ok 90 m. Nie wiem co może być przyczyną . Proszę o pomoc.

Re: Podłogówka

: 15 maja 2016, 7:25
autor: Gość10463
odpowietrzona i ciśnienie w instalacji w normie?

Re: Podłogówka

: 15 maja 2016, 8:06
autor: hazard2
Podłogówka chyba odpowietrzona bo jak pozakręcam zawory na grzejnikach to zaczyna grzać . Na grzejnikach na powrotach zdławiłem troche ciśnienie. Ciśnienie w obiegu ok 1.4-1.5 bara.

Re: Podłogówka

: 15 maja 2016, 18:43
autor: Gość10463
u nas majster od instalacji osobno podłączył grzejniki i podłogowe ale ciśnienie mamy 2 bary i instalacja jest glikolem zalana a nie wodą

Re: Podłogówka

: 30 maja 2016, 9:06
autor: Spednet
Może jednak mimo wszystko nie jest ona odpowiednio odpowietrzona i dlatego cały czas występuje taki problem,na Twoim miejscu sprawdziłbym to jeszcze raz,tym bardziej jeżeli nie jesteś pewny.