Witam mam problem ze spalaniem ekogroszku w tloko, a mianowicie podczas palenia na samych grzejnikach spala sie w miare dobrzy tylko duzo sadzy sie osadza. Podania podczas ogrzewania na grzejnikami w ciagu godzi sa 3. Problem zaczyna sie gdy zaczynam ogrzewac tez podlogowka i tu spalanie jest ogromne bo w ciagu godzi potrafi podac jedenascie razy :( czasem starczy mu 8. Temperatura na piecu utrzymuje sie 15-20 min. Moje nastawy to
Nastawa kotla 50
Czas miedzy pod 2m i 50 s
Dmuchawa 3
Czas przedmu 25 s
Podtrzymanie 5
Krotnosc 6
Klapka na went 1 cm