Strona 1 z 1

Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 18 kwie 2016, 15:09
autor: dxx13
Witam czy ktos moze mi poradzic jakie ustawienia nalezy zmienic przechodzac na ogrzewaniu samej wody piecem na ekogroszek? Przy ustawieniach uzywanych do ogrzewania calej instalacji woda w zbiorniku zaczyna sie gotowac i piec sie wylacza.
Z gory dziekuje za kazda pomoc.

Re: Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 18 kwie 2016, 22:01
autor: SUSPENSER
Podaj obecne nastawy.

Re: Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 24 kwie 2016, 14:44
autor: dxx13
Przy ogrzewaniu całego mieszkania temperatura zadana 50stopni
Czas podawania 15s
Przerwa podawania 1m 34s
Pompy aktywne od 47stopni
Histereza cwu 5stopni
Histereza pieca 2stopnie
Nadmuchu 3/6
Przerwa przepalania 13m
Przy tych ustawieniach podajnik starcza na 5dni

Re: Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 08 maja 2016, 15:54
autor: dxx13
Ponawiam prośbę o pomoc

Re: Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 09 maja 2016, 8:24
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jedynym rozwiązaniem jest złomowanie. Dobra terma elektryczna zużyje tyle samo prądu co kocioł na ekogroszek, ale jest bez obsługowa i nie zużywa węgla.

Re: Jak przesrawić piec na ekogroszek na ogrzewanie CWU?

: 09 maja 2016, 11:12
autor: bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze: nie zużywa węgla.
Prądu na który ma monopol Państwo też pewnie nie zużywa.