Strona 1 z 1
przepustnica
: 21 lis 2007, 16:42
autor: Mirek2602
ale moj wentylator ma juz ta przepustnice i znowu jestem w tym samym miejscu
: 21 lis 2007, 20:05
autor: marcinradom
chyba nie tu chciałeś odpowiedzieć. skoro masz już przepustnicę to przeprowadź test. jak już piec osiągnie zadana temperaturę i wyłączy dmuchawę, zajrzyj czy wirnik dmuchawy się nie kręci. jeśli się kręci to znaczy, że przepustnica nie spełnia swej roli. jeśli będzie stał to musisz zmienić ustawienia sterownika tzn im bardziej temperatura zbiża się do zadanej tym obroty muszą maleć. jeśli bowiem obroty nie maleją wraz z osiąganiem temperatury zadanej, paliwo tak mocno rozpalone oddaje ciepło jeszcze przez długi czas po wyłączeniu dmuchawy. ot taka bezwładność opału.
pozdrawiam
hej
: 21 lis 2007, 20:37
autor: Jarecki79
Wentylator ma przepustnicę, ale GDZIE JEST ZAMONTOWANY??
Jeżeli do drzwiczek popielnikowych to faktycznie nadal może przeciągać!!
Generalnie obniż górną moc dmuchawy, trochę to pomoże.

: 22 lis 2007, 20:21
autor: Mirek2602
Wentylator ma przepustnice w wentylatorze i pracuje na najniższych obrotach :/
: 22 lis 2007, 22:27
autor: Mirek2602
zainteresowalem sie tym sterownikiem plomyk czy moglbys blizej powiedziec cos czy prosto jest go podlaczyc ile ma czujek i gdzie montowane i czy bedzie mozna podlaczyc go do wentylatora ktory juz posiadam
witam
: 23 lis 2007, 17:31
autor: Jarecki79
Najciekawsze jest to, że Płomyk PiD ma tylko jedną czujkę temperatury... Działa wyśmienicie, użytkuje go 3tydzień, jedyne co zmieniłem od wyjściowego to temp. załączenia pompy na 25st.C. Powód- słaby opał i problem z rozpalaniem tego piasku... Jeżeli chodzi o urządzenia to zarządza pracą pompy oraz dmuchawy, posiada do tych urządzeń gniazda wtykowe- komputerowe oraz odpowiednie wtyczki w komplecie.
Więcej na stronie producenta (gwarantuje również jego ceny!!)
www.elektro-miz.pl model Płomyk PiD
A jaki masz ten model dmuchawy i od jakiego producenta? Płomyk PiD super działa z modelami RV-05, RV-01, DM31, DM30, WPa120. Daje radę też z modelem RV-14.
Cena za sterownik Płomyk PiD u producenta to 366zł brutto (u mnie też

)

hmm
: 23 lis 2007, 17:41
autor: Jarecki79
Sorki, podałem adres na stronę producenta a tam jeszcze nie maja aktualnych informacji o Płomyku PiD, napisz na priva swój adres e-mail to Ci wszystko wyślę....
Na stronie głównej elektro-mizu jest tylko info do Ognika Plus PiD - do kotła slimakowego.
Także jak mówiłem, info o Płomyku PiD zapraszam na priva

: 23 lis 2007, 18:53
autor: Mirek2602
Produkcji niemieckiej, na obudowie napisane jest plus września, a na wirniku r2e120-ar77-05 ebmpast 80/100w 20350/2450obr/min. posiada tez wtyk komputerowy z trzema bolacami podlacziny do sterownika. Czy sterownik posiada czujke podlanczana do czopucha?
witam
: 24 lis 2007, 11:08
autor: Jarecki79
Odpisałem Panu na maila, przepraszam, ale strasznie zajęty jestem. Po opisie dmuchawy, jestem prawie pewien,że to WPa120, dobra dmuchawa, na niej były przeprowadzane testy tego sterownika, niemiecki silnik.
Identyczny silnik jest w modelu dmuchawy DM31 Metrixu ( w chwili obecnej oznaczony EMC - miejsce produkcji Hiszpania, ale to fizycznie ten sam silnik co EBM)
Całą resztę proszę przeczytać w mailu, pozdrawiam
