Strona 1 z 1

Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 02 gru 2015, 15:48
autor: ziuteklutek
Witam. Mam problem z kaloryferem. Poniżej zaworu odprowadzającego jest zimny. Kaloryfer był odpowietrzany, woda w instalacji jest. "Fachowiec" który to zakładał twierdził że będzie cały grzał. Ale nie grzeje. Tylko do miejsca gdzie jest zawór. Czy to jest dobrze podłączone ? Wcześniej był normalny grzejnik i gorący był. A dziś zmiana na taki oto suszarkowy i pół grzeje a pół nie. Wydaje mi się że to jest źle podłączone, że powinno być na en dolny zawór no ale z drugiej str po co jest ten środkowy ?
Obrazek

Obrazek


Proszę o pomoc. Pozdrawiam :)

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 03 gru 2015, 0:09
autor: Bolas
Grzejnik można podłączyć dwojako albo z boku albo od dołu. Instalator wybrał wersję pośrednią czemu nie wiem. Co to za grzejnik - marka?

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 03 gru 2015, 10:01
autor: Gość10463
definitywnie jest źle podłączony i musi poprawić, za pewne był stary żeliwniak 4 żeberka i tylko rury po nim zostały

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 05 gru 2015, 21:17
autor: seba676
Również wydaje mi się, że jest źle podłączony i średnio sie rpezentuje. Ja w łazience mam Ideos z Kermi to dopiero jest grzejnik dekoracyjny. Perfekcyjne wykończony, o dobrej mocy grzejnej i udało mi się znaleźć w na prawdę korzystnej cenie jak na ta jakość :)

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 06 gru 2015, 11:22
autor: Bolas
Sęk w tym panie Sebastianie że nic do rzeczy nie ma rodzaj grzejnika tutaj zastosowany tylko bujna wyobraźnia i po części lenistwo instalatora.

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 06 gru 2015, 17:19
autor: ziuteklutek
Grzejnik wyżej nie mógł być zawieszony ponieważ musiał by być pod samym sufitem aby złącza boczne pokrywały się ze złączami w ścianie. Problem został rozwiązany przez przełączenie tego bocznego zaworu na ten niższy, góra bez zmian i grzeje dobrze. Chociaż przyznam że nie wiem czemu wziąłem ten grzejnik zamiast poczekać na niższy a szerszy który by pasował pod stare wyjścia wody. No ale cóż nie pomyślało się to się ma :P

Re: Problem z kaloryferem. Odpowietrzony nie grzeje.

: 07 gru 2015, 8:48
autor: Bolas
Grzejnika łązienkowego nie łączy się na ukos tylko oba podejścia od dołu ewentualnie oba od boku. Widocznie jego budowa jest taka że podłączenie ukośne zaburza prawidłowy przepływ przez rurki i grzeje tak jak teraz. Poza tym te podłączenie jeżeli zasilanie jest od góry nie zapewni grzejnikowi prawidłowego odpowietrzenia i może być słychać chlupanie.