szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 27 lis 2015, 0:00
autor: dratbud
Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 27 lis 2015, 7:46
autor: Piotr Nowik
Ta niebieska "butla" na jednym ze zdjęć, to zbiornik wyrównawczy. Ma on za zadanie stabilizować ciśnienie płynu w układzie. Stosuje się go zarowno na obiegu wodnym, jak i glikolowym w solarach. Zdjęcie ani schemat nie pokazuje, do czego został ów "baniak" użyty.
Jak woda się tak mocno schładza przez noc w wymienniku (zwanym potoczne "bojlerem"), zacznij od sprawdzenia, czy pompka cyrkulacji nie działa non-stop. Wyłącz ją całkowicie, ewentualnie zaprogramuj, by załączała się wyłącznie wtedy, kiedy to potrzebne. Ale lepiej wyłączyć to w czorty. Niczemu to nie służy.
Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 27 lis 2015, 9:31
autor: jojoro
Mam inaczej wykonaną instalację, inny piec ale po 3 miesiącach walki doszedłem do następujących wniosków.
1. Łączenie ogrzewania CWU i grzejników to gówniana sprawa. Sam tak mam, bo przy węglu trudno o inne rozwiązanie, ale zbiornik CWU strasznie zaburza pracę kotła, instalację i cieżko to wszystko ogarnąć.
2. Mam też taki zbiornik na CWU solarny. Ma on 300l. Górna wężownica grzeje wodę pobierając ciepło z kotła weglowego, a więc ogrzewa się tak około połowy zbiornika. Powrót ze zbiornika jest właśnie tak w połowie (tam też jest czujka temperatury). Nawet niewielki pobór wody (czy też wychłodzenie przez cyrkulacje) powoduje włączenie pompki CWU i zalanie kotła zimna wodą.
Rozwiązanie tymczasowe
1. Włączyć na stałe pompę CWU. Niech grzeje wodę do temperatury takiej jak ma kocioł. Gdy pompka chodzi cały czas to pobór wody ze zbiornika nie powoduje tak szybkiego wychładzania, temperatura na kotle i w zbiorniku utrzymuje się na w miare stałym poziomie.
Rozwiązanie docelowe.
1. Dorobić podmieszanie wody w zbiorniku CWU, tak żeby przemieszać wodę z góry zbiornika z tą z dołu - czyli zagrzać cały zbiornik. Wtedy pobór wody nie spowoduje szybkiego wychłodzenia powrotu kotła, załączenia pompy CWU itp. Oczywiście nadal grzać CWU do temperatury zbliżonej do temperatury wody w kotle.
2. Woda CWU może być goraca, ale na krany można puszczac chłodniesza stosując zawór termostatyczny (przy solarach powinien i tak być już założony)
3. Zmienić pompkę cyrkulacyjną CWU na taką z autoadaptem. Dzięki temu nie chodzi ona cały czas i nie wychładza wody.
Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 28 lis 2015, 20:21
autor: dratbud
cyrkulacja jest na włączniku czasowym, nawet gdy jest całkowicie wyłączona, bojler się wychładza.
Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 29 lis 2015, 18:59
autor: Bolas
fotka bojlera? Marka?
Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 29 lis 2015, 20:06
autor: mika525
@jojoro
Gdyby nie Twoje podpowiedzi, tato nie poradziłby sobie z podobnym problemem! Dzięki!

Re: szybkie wychładzanie zasobnika cwu
: 09 gru 2015, 22:49
autor: dratbud
Wymiennik c.w.u. LEMET z dwiema wężownicami 300L