"NIedźwiedź" 20 KLO jak powinien prawidłwo działać
: 02 lis 2007, 21:26
autor: kubuś
Na początku witam wszystkich serdecznie,
Tak jak w temacie podałem mam zainstalowany piec gazowy NIedźwiedź 20 KLO do tego jest podłączona pompa cyrkulacyjna Grundfos. Wszystko fajnie tylko zastanawiam sięczy aby to wszystko prawfiłowo działa? Jak ustawię termosat pompy na temperaturę niższą niż termostat pieca (według zaleceńproducenta) to dochodzi do sytuacji kiedy piec praktycznie cały czas dmucha i dmucha a pompa załącza sie co kilka minut i tak w koło, czy naprawdę tak powinno być? wydaje mi się że piec powinien nagrzeać do ustawionej temperatury i sięna dłuższą chwilę wyłączać?? Pompa jest zainstalowana na powrocie. Dodam też iż grzejniki są wymienione na aluminiowe i pojawia siętaki problem jak wyczytałem we wczesniejszych postach, żę góra grzeje a dół jest powiedzmy lekko ciepły.
Czy taka praca pieca jest prawidłowa?? dodam, że nie znam sie na tym
Z góry dziękuję za wszelkąodpowiedź i sugestie:)
Podrawiam
: 05 lis 2007, 10:57
autor: adamis
Jak ustawię termosat pompy na temperaturę niższą niż termostat pieca (według zaleceńproducenta) to dochodzi do sytuacji kiedy piec praktycznie cały czas dmucha i dmucha a pompa załącza sie co kilka minut i tak w koło, czy naprawdę tak powinno być?
Trochę to dziwne
Jeśli dobrze zrozumiałem,to pompa,przy takim ustawieniu,powinna chodzić prawie ciągle,a kocioł od czasu do czasu.Proszę spróbować obniżyć jeszcze bardziej temp. załączania się pompy.
A czy pompa załącza się kiedy kocioł zaczyna grzać,czy kiedy jak stygnie?Pytam,bo w takiej sytuacji trzeba by przepiąć styk w termostacie,bo zdarza się,że jest podłączony odwrotnie.
: 05 lis 2007, 20:11
autor: kubuś
Witam,
a więc tak, udało mi się ustawić tak, że temperatura na piecu jest ok.58 stopni a na termostacie pompy ok. 52 i wszystko dział w ten sposób, że kiedy piec grzeje to pompa załącza sie dopiero tuż przed wyłączeniem się pieca i tak przez ok. 1.30 pompa pracuje (coś dziśiaj zaczęła jakby trochę głosniej pracować

) a kiedy przestaje to dosłownie za 2-3 sekundy załacza sie piec - jakieś 2-3 minuty i znowu pompa i tak na zmianę.
Zastanawiam sie też nad tym czy aby pompa jest odpowiednia?? dom pow. ok. 110 m2 powierzni (ile jest żeberek tego nie wiem) a pompa to Grundfoss 40/60??? taka bordowa.
i nie jest to pompa nowa, jeden kolega po jednym sezonie zmieniał i piec i została mu dobra popmpa i tak została wykorzystana...
Z góry dziekuję za odpowiedź
Pozdrawiam
: 06 lis 2007, 10:36
autor: adamis
Pompa jest nawet za duża jak na taki dom.Ale to nie jest problem.Jeśli ma trzy biegi pracy,niech chodzi na 1.
Co to za termostat,który steruje pompą?Taki przylgowy?Ma 3 zaciski na listwie przyłączeniowej?Coś mi się wydaje,że odwrotnie podłączony.

: 09 lis 2007, 13:03
autor: kubuś
Witam,
niestety nie wiem jaki to termostat

musiłabym odkręcic cały panel sterujący żeby zobaczyć jak to wygląda ale piec aktualnie cały czas pracuje. Ostatnio podniosłem temperaturę na piecu i tak jak pisąłem wczesniej przy takim układzie piec pracuje cały czas a pompa co jakiś czas się włącza popracuje trochę i odpoczywa.
A jesli jest na odwrot podłączona pompa to jak powinna ona być podłączona prawidłowo??
Pozdrawiam.
: 11 lis 2007, 22:02
autor: adamis
To nie pompa jest podłączona odwrotnie,ale raczej termostat.Dlatego pytałem o niego.
Jeśli by tak było,to załączy on pompę wtedy,kiedy powinien ją wyłączyć (czyli jak woda w rurkach stygnie),a wyłączy wtedy,jak trzeba załączyć (wtedy jak temp. wzrasta)
Z twoich opisów sytuacji wywnioskowałem,że tak właśnie jest.Stąd trop termostatu.Nie wiem jednak,czy na 100% słusznie.
Tak w ogóle,to majstrował ktoś przy kotle?
: 12 lis 2007, 21:33
autor: kubuś
Witam,
na wstepie dzięki za dotychczasowe wyjaśnienia bo jak dla mnie wydają sie logiczne i słuszne.
działa to ta jak opisałeś (jesli sie nie pomyliłem), tylko jest to czasami dziwne, bo rzeczywiście kiedy piec grzeje to dopiero pompa sie załącza a kiedy piec nie grzeje to pompa pracuje i jak temperatura trochę spadnie to wtedy się wyłącza. Bardziej dziwna jest sytuacja kiedy podkręcę tempertaturęna piecu a ustawienia pompy pozostanąbe zmian o wówczas kiedy piec grzeje pompa załacza sie tuż przed osiągnięciem ustawionej tempertaury na piecu a piec grzeje dalej bo włączenie pompy powoduje to że na wskażniku temperatury pieca tempertaura szybko spada, pompa w pewnym momencie sięwyłącza a piec grzeje dalej (cały czas) wystarczy tylko delikatnie obniżyć temperaturę na piecu (ale nie mniej niż jest na termostacie pompy - takie jest zalecenie producenta aby temperatura c.o. był większa od temperatury na termostacie pompy) i sytuacja wraca do opisanej na poczatku.
Od czasu kiedy piec zostal zainstalowany (wrzesień 2006 roku) niit przy nim nie majstrował, jedynie ja usiłując jakoś ustawić temperaturę żeby piec nie grzal cały czas.
Chcę ściągnąć gościa który podłaczał ten piec żeby sprawdzil i ewentualnie spróbował podłączyć tak jak powinno być. Do tego wsztstkiego chwilami walcze z grzejnikami - bo niektóre na dole sąpoprostu chłodne:(.
A to że pompa czasami jest lekko ciepła a kiedy indziej dość mocno ciepła to normalne zjawisko??
adamis spróbuję inaczej podłączyć termostat a o efektach napiszę.
: 12 lis 2007, 21:42
autor: adamis
Nie wiem,czy warto przy tym kotle majstrować.Przecież powinien być jeszcze na gwarancji.
Coś z tym termostatem jest nie tak.
A pompa może tak różnie się grzać,bo skoro cały kocioł tak dziwnie pracuje.....
W każdym kotle gazowym jest tak,że pompa startuje paręnaście sekund wcześniej od palnika i wyłącza sie nawet parę minut po zgaśnięciu palnika.Jeśli jest inaczej,jest problem.
: 12 lis 2007, 22:14
autor: kubuś
no to u mni najpierw startuje piec a dopiero później pompa i później pompa sie wyłącza, chwilami to już nie wiadomo co i kiedy się ząłacza i wyłącza. Czasami mam wrażenie ze pompa jakby miała za zadanie pod koniec grzania wspomóc piec, ale jak zacznie sie kręcić to temperatura na piecu zaczyna się cofać jakby pompa tęcieplą wodę przepychała spod czujki temperatury dalej w obieg na skutek czego tempertaura na piecu spada.
Z tągwarancją to raczej mały problem (bo nie podbita) i dlatego musze znajomego który podłaczał piec zawołać żeby zerknał jeszcze raz i ewentualnie inaczej podłączył.
Mam nadzieję że jutro coś się wyjaśni a wtedy na pewno dam znać:)
: 13 lis 2007, 14:10
autor: adamis
Przecież gwarancję można podbić wstecznie.

A może nie było uruchomienia zerowego przez autoryzowany serwis?
: 15 lis 2007, 20:43
autor: kubuś
no i tak, znajomy był, potestowalismy pogadalismy i wniosek jest na razie taki: podłączenie termostatu pompy jest ok. pokazął to mały teścik. wyłaczylismy piec, temperaturę napiecu gościu podrkęcił na ięcej jednoczesnie na termostatcie pompy była mniejsza kiedy włączyliśmy piec w pierwszej klejności uruchomiła siępompa a dopiero za kilka sekund piec.
Doszlismy jednak do wniosku że do takiego domu za mała jest pompa (Grundfoss UPS 20-40) i to przez nią trochęto dziwnie chodzi. Nie wiem na ile słuszne są to spostrzeżenia ale jak tak rozmawialiśmy i testowaliśmy zaczeły mi sięone ydawać sensowne. Znajomy poleca Omnigena 25/60??
Na chwilęobecną pompa pracuje cały czas bez przerwy a piec pk. 5-7 minut grzeje nastepnie wyłącza sie na jakieś max. 2 minut i tak dalej a pompa cały czas kręci.
Póki co dziekuję za wszelkie jak dla mnie cenne uwagi i jesli to mozliwe chętnie przeczytam jakiekolwiek spostrzeżenia co do opisanego przeze mnie stanu obecnego i trafności diagnozy postawionej przez mojego znajomego.
Dziękuję i Pozdrawiam
: 15 lis 2007, 21:29
autor: adamis
No to coś się zmieniło?Jak duży jest budynek?Metraż.
Czy nie za mała (jaka?) temp. jest na kotle nastawiona?
: 15 lis 2007, 21:52
autor: kubuś
tzn. tak, dom jest piętroewy z piwnicą , łączna pow. mieszkaniowa to 110 m2 + piwnicva ok. 54 m2. w piwnicy co prawda nie ma grzejników (poza jednym aluminiowym) ale za to rury którymi płynie woda są dośc pokaźnego kalibru (taki materiał był dostepny w czasach kiedy dom był budowany poczatek 80 lat.). natomiast w mieszkaniu na parterze i na piętrze to grzejniki przy czym na piętrze aluminowe a na parterze jeszcze żeliwne.
Dom generalnie po zewnętznej ma 9 m na 8m.
A temperatura na piecu aktualnie to ok. 58 stopni a termostat pompy na jkieś 50 -55 stopni.
Dodatkow pojawia sięproblem z grzejnikami aluminiowymi które co drugi dziń lekko sięzapowietrzają, najczęściej zimny robi się dół grzejnika i strona z odpowietrznikiem przy czy jeden grzejnik na razie jest zakręcony ale obawiam sie że jakbym go odkręcił to zapowietrzenie będzie codziennie?? nie iem tylko czy akurat pompa może mieć tu znaczenie??