Strona 1 z 1

Czy to zadziała

: 12 cze 2015, 18:20
autor: pacek_ok
Proszę o pomoc chciał bym w łazience wykonać ogrzewanie podłogowe z grzejnika jak na przedstawionym rysunku czy to zadziała. zawór moge wstawiś za ściana w garderobie. nie mam mozliwosci wpięcia do rozdzielacza. Instalacja w domu jest na dwóch rozdzielaczach nie ma podłogówek, pompa na co autoadapt 25-60, osobna na cwu. Czy zadziała to bez pompy za zaworem vta 322.


Obrazek

Re: Czy to zadziała

: 12 cze 2015, 20:56
autor: Enerbau Tanie Grzanie
Zamiast tych kombinacji alpejskich, nie prościej dać izolację i pod płytki w klej matę elektryczną? Można latem w chłodne dni mieć również niezależne ciepło w łazience.
.

Re: Czy to zadziała

: 13 cze 2015, 6:54
autor: pacek_ok
Tak też chodziło mi to po głowie tylko w czasie sezonu grzewczego jest to dodatkowy koszt energi a piec i tak chodzi na okrągło wiec ......

Re: Czy to zadziała

: 13 cze 2015, 18:13
autor: Bolas
Wtedy kocioł będzie musiał dostarczyć tej energii mniej. Ale wróćmy do pytania. Powinno działać z tym że ESBE VTA322 to zawór termostatyczny do CWU. Do takich rozwiązań lepiej sprawdzają się zawory termostatyczne tzw RTL. Można też zrobić tzw komfort cieplny i z powrotu z grzejnika ukręcić podłogówkę a na grzejniku zamontować głowicę i zawór termostatyczny.

Re: Czy to zadziała

: 22 cze 2015, 7:31
autor: Kociol_net
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie dać matę elektryczną plus izolację pod płytki n alej i w zasadzie efekt masz gotowy,nie potrzeba niczego więcej i komplikować sobie życia,daj znać czy ostatecznie udała się cała instalacja oraz czy jesteś z niej zadowolony.