Strona 1 z 1

Zimne grzejniki

: 12 paź 2007, 11:08
autor: Jan Kozłowski
Witam wszystkich. Proszę o rady w związku z niegrzejącymi grzejnikami. Mieszkam w bloku (parter), rury doprowadzające wodę są gorące natomiast podłączone do nich dwa grzejniki pozostaja zimne (tylko niekiedy słabo sie nagrzewają ale w górnej części). Równierz grzejniki w górnych mieszkaniach funkcjonują bez zarzutu. Po odkręceniu odpowietrznika w moich grzejnikach do ich górnej części napływa ciepła woda i ogrzewają sie na chwilę ale potem znowu są zimne. Grzejniki są odpowietrzone.

: 12 paź 2007, 15:49
autor: Agent
Hmmm???? Czy przy grzejnikach są zastosowane głowice termostatyczne???? Czy na zaworze na rurze powrotnej został odkręcony zawór??? Taka końcówka na klucz imbusowy????

: 12 paź 2007, 17:55
autor: Jan Kozłowski
Tak. Na grzejnikach sa głowice termostatyczne, nie ma natomiast zaworów na powrocie.

Re: Zimne grzejniki

: 12 paź 2007, 20:18
autor: Shive
Jan Kozłowski pisze:Witam wszystkich. Proszę o rady w związku z niegrzejącymi grzejnikami. Mieszkam w bloku (parter), rury doprowadzające wodę są gorące natomiast podłączone do nich dwa grzejniki pozostaja zimne (tylko niekiedy słabo sie nagrzewają ale w górnej części). Równierz grzejniki w górnych mieszkaniach funkcjonują bez zarzutu. Po odkręceniu odpowietrznika w moich grzejnikach do ich górnej części napływa ciepła woda i ogrzewają sie na chwilę ale potem znowu są zimne. Grzejniki są odpowietrzone.
1. Czy one wcześniej grzały ??
odp. jak grzały to masz brak przepływu ( coś dławi w zaworze) brud (kamyczki wędrowniczki)
Jak nie: to po odkręceniu głowicy (pokrętło) sprawdź ustawienia na zaworze przepływ ( skala 1-6 + N) (głowicę termostatyczną można odkręcić bez zakręcania wody przy pionie)
Po odkręceniu odpowietrznika w moich grzejnikach do ich górnej części napływa ciepła woda i ogrzewają sie na chwilę ale potem znowu są zimne.
Tym sposobem wymuszasz obieg (powrotu lub zasilenia) coś dławi sprawdź nastawę zaworu w innym wypadku rozkręć zawór ( po zakręceniu pionu)

: 13 paź 2007, 8:27
autor: Jan Kozłowski
Grzejniki zachowują się bardzo dziwnie. Raz grzeją innym razem są całe zimne lub delikatnie ciepłe w górnej części. Jest to instalacja ok. 30 - letnia i juz poprzedni właściciele mieszkania mieli z tym problem . Ten problem wystepował również przed załozeniem głowic termostatycznych.

: 13 paź 2007, 12:39
autor: fpz
Podejrzewam, że może bć problem z gałązkami powrotnymi. Może zostałyźle kiedyś wspawane. Jezeli twoje mieszkanie należy do spłdzielni lub wspólnoty, to proponuję wyjść na klatkę i odszukać telefon do konserwatora. O ile grzęjniki mogą nie zostać wliczone do częśći wspólnej to już gałazki i piony jak najbardziej.

: 13 paź 2007, 14:02
autor: Jan Kozłowski
o własnie. Zastanawiałem się nad tymi gałązkami i tym co należy do części wspólnej a co nie należy.

: 14 paź 2007, 19:48
autor: Jan Kozłowski
No to dzisiaj dopiero jest jazda. Zimne są nawet piony w mieszkaniu. Palacz w kotłowni włączył dodatkową pompę ale nic to nie dało.....

: 14 paź 2007, 20:42
autor: fpz
Czy tylo ty masz ten problem, czy tez dotyczy równiez innych mieszkańców. jesz jedno pytanie, czy mówimy tylko o jednym pionie?

: 15 paź 2007, 17:11
autor: Jan Kozłowski
W moim mieszkaniu są cztery piony. I na przemian raz grzeją a innym razem zimne są nawet piony. Innym z kolei razem piony są gorące ale grzejniki zimne

: 15 paź 2007, 21:51
autor: fpz
Do wspólnoty niech naprawiają. Sam tego nie rozwiążesz.

: 16 paź 2007, 20:07
autor: Shive
[/quote]Grzejniki zachowują się bardzo dziwnie. Raz grzeją innym razem są całe zimne lub delikatnie ciepłe w górnej części[quote]

Zasada tem na zewnątrz - jest ciepło lokatorzy zakręcają termostaty i wtedy ciepło wchodzi do Twojego grzejnika (przy oporach które go dławią) lok przy zimnej pogodzie odkręcają i ciepło idzie tam gdzie najmniejszy opór przepływu
W tym wypadku Fpz ma rację !!

1. Przy wstawianiu termostatów inst nie jest kryzowana ( 30-to letnia, powód istniał wcześniej)
To raczej spaw gałązki połączony z pionem - tyllko której ? hmm jest wiele sposobów na sprawdzenie ( zakręcanie + otwieranie zaworów pod pionami przy spuszczonym pionie i prawdzanie przepływu hmm Sad lepiej zgłośić do.... ) o przespawanie gałązek grzej. w inne miejsce.. (zasilenie wyżej, powrót niżej)

Ps. zaślepienia starych gałązek robić ok od 1 cm od pionu ( by go nie zaślepić)

: 18 paź 2007, 9:42
autor: Jan Kozłowski
Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za przesłane informacje. Zgłosiłem problem do administratora...Zobaczymy co z tego wyniknie..

: 01 lis 2007, 13:33
autor: Jan Kozłowski
Witam ponownie. Więc po zgłoszeniu problemu do administratora odpowietrzono instalacje przy głównym zaworze (po ostatnich pracach chyba ktoś o tym zapomniał bo fachowiec był bardzo zdziwiony, że jest tam tak dużo powietrza), zwiekszono przepływ w głowicach termostatycznych i, najwazniejsze) udrozniono jeden z pionów bo przy ostatnim odkęcaniu zaworów na pionie "coś się urwało' i zostało w srodku. Na razie grzejniki hulaja jak sie patrzy, zobaczymy co będzie jak na dworze będzie trochę zimniej. Pozdrawiam i dziekuję za porady

: 01 lis 2007, 17:59
autor: Shive
Jan Kozłowski pisze:Witam ponownie. Więc po zgłoszeniu problemu do administratora odpowietrzono instalacje przy głównym zaworze (po ostatnich pracach chyba ktoś o tym zapomniał bo fachowiec był bardzo zdziwiony, że jest tam tak dużo powietrza), zwiekszono przepływ w głowicach termostatycznych i, najwazniejsze) udrozniono jeden z pionów bo przy ostatnim odkęcaniu zaworów na pionie "coś się urwało' i zostało w srodku. Na razie grzejniki hulaja jak sie patrzy, zobaczymy co będzie jak na dworze będzie trochę zimniej. Pozdrawiam i dziekuję za porady
Zapytał i podziękował, aż miło odpowiadać na takie posty :lol: