Strona 1 z 1

Kocioł MANS 25 KW

: 15 lut 2015, 15:02
autor: MANS
Witam, mam problem z prawidłowym ustawieniem kotła MANS 25KW podajnik tłokowy + sterownik MULTI - STER Plus

Dom 130 m2, poniemiecki, nieocieplony.

Obecnie mam ustawione:
CO 60 stopni (piec nie osiąga zadanej temperatury, osiągana to 56-57)
CWU 45 stopni

Aktualne ustawienia:
Podawanie 720 s
Dmuchawa 65 %
Moc przedmuchu 65%
Czas przedmuchu 30 s
Przedmuch pauza 900 s
Dawka co 5

Na tych ustawieniach piec nie osiąga zadanej temperatury i dmuchawa pracuje cały czas.
Proszę o porady.[/b]

Re: Kocioł MANS 25 KW

: 15 lut 2015, 21:19
autor: Bolas
Jak palisz tym czeskim brunatnym badziewiem z marketu to się nie dziw.

Re: Kocioł MANS 25 KW

: 15 lut 2015, 21:29
autor: MANS
Dziękuję za uprzejmość!
Ekogroszek kamienny kopalnia Chwałowice, ze sprawdzonego składu opału.
Także zamiast kogoś osądzać wypadałoby zapytać.

Re: Kocioł MANS 25 KW

: 16 lut 2015, 0:26
autor: Bolas
Nie ciep się trzeba było napisać a do kopalni Chwałowice mam 5km wiem jaki węgiel mają - smolisty. Ale nie będę pytał czy masz czyste komory bo znów focha strzelisz.
Próbowałeś zmniejszyć czas między podawaniami i zwiększyć obroty dmuchawy?

Re: Kocioł MANS 25 KW

: 16 lut 2015, 10:37
autor: MANS
W komorach względnie czysto, bywało gorzej, jak inny ekogroszek był.
Zmieniałam czas między podawaniami do 550 i obroty dmuchawy na 75% i dalej nie osiągał zadanej temperatury.