Mam problem z instalacje c.o.
Jest to instalacja na jednym poziomie (1 pietro) piec w piwnicy. Instalacja rozgałęziona w jednym miejsu lewo ( 2 grzejniki) prawo ( 2 grzejniki). Jedna strona grzeje druga nie. Grzejniki odpowietrzone
Re: Instalacja c.o. nie grzeje
: 13 wrz 2007, 19:39
autor: Shive
olo35 pisze:Mam problem z instalacje c.o.
Jest to instalacja na jednym poziomie (1 pietro) piec w piwnicy. Instalacja rozgałęziona w jednym miejsu lewo ( 2 grzejniki) prawo ( 2 grzejniki). Jedna strona grzeje druga nie. Grzejniki odpowietrzone
Między piwnicą a I piętrem powinien być parter, ( co tam jest) napisz jaki piec (gazowy, czy na paliwo stałe) jakie zawory przy grzejnikach ( zwykłe czy termostaty) Nie jestem wróżką z czarodziejską różczką

(na odległość)
: 13 wrz 2007, 20:20
autor: adamis
A czy jak zakręcisz te grzejące to tamte ruszają?
: 13 wrz 2007, 20:46
autor: Shive
adamis pisze:A czy jak zakręcisz te grzejące to tamte ruszają?
Już miałem to samo napisać, lecz po zakręceniu tych grzejących może być "niewesoło" (w przypadku pieca na paliwo stale)
: 13 wrz 2007, 21:27
autor: adamis
To tylko zakręcenie testowe.Potem przejdziemy do dalszego diagnozowania.
: 14 wrz 2007, 22:06
autor: fpz
Chętnie się przypatrzę. Ijeszcze jedno pytanko. Czy któraś część oby nie została dołożona ewentualnie modernizowana (nowe grzejniki, zawory itp)
: 15 wrz 2007, 10:56
autor: olo35
Piec w piwnicy weglowy
Zawory przy grzejnikach zwykłe
Instalacja załozona w zeszłym roku
Jak zakręce grzejniki które grzeją to nic nie daje
: 15 wrz 2007, 15:19
autor: adamis
A jak stwierdziłeś,że nie są zapowietrzone?
Czy na powrocie tych grzejników są zawory?
: 15 wrz 2007, 18:08
autor: Shive
olo35 pisze:Piec w piwnicy weglowy
Zawory przy grzejnikach zwykłe
Instalacja załozona w zeszłym roku
Jak zakręce grzejniki które grzeją to nic nie daje
Nie zakręcaj grzejących !!! czyt post Adamisa czy jest na powrocie grzejnika takie ustrojstwo z możliwością odkręcenia na przodzie ??? coś dławi stronę niegrzejącą

: 15 wrz 2007, 20:13
autor: pzak
Tak sobie myśle ze poprostu woda nie płynie przez powrót. Daltego dało sie odpowietrzyć grzejniki ale w sumie nie grzeją. W sumie moze zobacz tak. Jesli odkrecisz odpowetrznik w czasie grzania to grzejnik powinien sie zrobić ciepły a wtedy masz pewnośc ze woda poprostu nie ma gdzie odpłynąć i poprostu stoi w grzejniku. No tylko robiac to musisz uważać zeby nie stracić ciśnienia w układzie grzeczym Jeśli nie masz zaworów na powrocie to już chyba gorsza sprawa a jesli masz to zobacz czy nie sa zakrecone.
: 16 wrz 2007, 19:33
autor: Shive
pzak pisze:Tak sobie myśle ze poprostu woda nie płynie przez powrót. Daltego dało sie odpowietrzyć grzejniki ale w sumie nie grzeją. W sumie moze zobacz tak. Jesli odkrecisz odpowetrznik w czasie grzania to grzejnik powinien sie zrobić ciepły a wtedy masz pewnośc ze woda poprostu nie ma gdzie odpłynąć i poprostu stoi w grzejniku. No tylko robiac to musisz uważać zeby nie stracić ciśnienia w układzie grzeczym Jeśli nie masz zaworów na powrocie to już chyba gorsza sprawa a jesli masz to zobacz czy nie sa zakrecone.
Zadaj sobie wiecej trudu i napisz po POLSKU i nie kombinuj !! czemu przy odkręceniu opdowietrznika ma się zrobic ciepły? (wymuszasz obieg tylko) co ma ciśnieje wspólnego z grzaniem ? nie masz obiegu i tyle
: 16 wrz 2007, 20:40
autor: fpz
Shive pisze:
Nie zakręcaj grzejących !!! czyt post Adamisa czy jest na powrocie grzejnika takie ustrojstwo z możliwością odkręcenia na przodzie ??? coś dławi stronę niegrzejącą

Jak z tymi zaworami?
: 17 wrz 2007, 9:16
autor: pzak
jeśłi odkrecasz odpowietrznik to wtedy chyba wypuszczasz wode z kaloryfera nowa woda naplywa. czyli jest szanasa zeby si eprzekonć czy wogóle gorąca woda dochodzi. wymuszasz wtedy obieg. a co z cisnieniem? przeciez zacznie spadac jesli wypuscisz iles wody przez odpowietrznik a w ukladzie chyba jakieś cisnienei panuje i jest jakaś optymalna jego wartość dla układu.
: 17 wrz 2007, 10:44
autor: adamis
Ważne też,czy grzejnik jest lekko przechylony w stronę odpowietrznika.I czy to jest odpowietrznik ręczny,czy automatyczny.Czy słychać w tych grzejnikach jakieś odgłosy przelewania się wody?
Odpowietrzanie będzie najskuteczniejsze wtedy,kiedy pompa nie będzie pracować.
: 18 wrz 2007, 18:45
autor: Shive
Odkręcając odpowietrznik nie wiesz skąd woda napływa ??? prawda ?? (powrót lub zasilanie) jedynie zakręcając zawór grzejnika wiesz, że z powrotu, a jak sprawdzisz czy napływa z zasilania? (no chyba że masz zawór na powrocie grzejnika)
Wymuszonym obiegiem też dostanę gorącą wodę przez powrót do odpowietrznika
Prosty sposób: sprawdzenie powrotu
zakręć zawór grzejnika (zasilanie) i spuszczaj wodę na srubunku przy zaworze (zasilanie) powinna napływać, w innym wypadku - powrót zatkany
Wstaw zwykłe kulowe na grzejniki (te niegrzejące) tak na odległość trudno coś mądrego wymysleć