Strona 1 z 1

nowy problem cieknie

: 01 wrz 2007, 8:48
autor: mezzo
witam nowy problem po napełnieniu instalaci wodą 2 bar cieknie z grzejników z korków dokrezałem do oporu i nadal kapie uszczelki są i niewiem czy dać po dwie czy skręćić na pascie do konopi cz to coś da instalacie wykonuje samodzielnie i moje pytania są banalne ale lepiej zapytać a nie się męczyć bezsensu dieki za podpowiedzi pozdrawiam.

korki

: 01 wrz 2007, 17:47
autor: Paweł_Małek
Jesli mozesz to spusc wode z ukladu, odkrec korki, zdejm uszczelki, wkrec korki i sprawdz czy cala powierzchnia uszczelniajaca przylega.
Jesli nie (np krzywo naciety gwint w odlewie grzwejnika - czesta przypadlosc marketowych grzejnikow) to najlepiej wkrecic korklim na konopie i paste lub teflon, wtedy nie dawac uszczelki, tylko owinac gwint konopiami lub tefkonem (przy konopiach posmarowac pasta), wkrecic tak zeby zostala szczelina rzedu 2...4 mm, w ta szczeline dowinac konopie lub teflon, i dokrecic do konca.
Nie dawac nadmiernej ilosci uszczelnienia na gwint, poniwewaz nie wkreci sie korka lub rozerwie gwint grzejnika.
Po naprawie zalac i odpowietrzyc uklad, sprawdzic szczelnosc, po czym rozgrzac uklad do maksymalnej temperatury roboczej, sprawdzic szczelnosc, kolejny raz sprawdzic szczelnosc po wystygnieciu.

: 03 wrz 2007, 19:46
autor: Shive
Proste - spuść wodę na odpowietrznikach grzejników - wywal uszczelki krengielitowe przy korkach - nawiń konopie na korki - posmaruj - wkręć - napełnij inst do odp ciśmienia - sprawdź na zimnej wodzie inst I GRZEJ