Strona 1 z 1
Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 10 gru 2014, 22:24
autor: Iria86
Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 11 gru 2014, 5:23
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Źle izolowany dom tej wielkości, ale szczelny, przy ogrzewaniu niecentralnym elektrycznym zużyje 6000-7000kWh. Przy cenie (jak o mnie) 0,53zł - to bym wyrzucił najdroższy system ogrzewania na złom.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 11 gru 2014, 5:25
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Źle izolowany dom tej wielkości, ale szczelny, przy ogrzewaniu niecentralnym elektrycznym zużyje 6000-7000kWh. Przy cenie (jak o mnie) 0,53zł - to bym wyrzucił najdroższy system ogrzewania na złom.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 11 gru 2014, 9:38
autor: bachus
Iria86 pisze:. Co robię źle?
Nawet nie wiesz jakie masz szczęście żeś tu trafił. Już przedmówca znalazł panaceum na wszystkie Twoje bolączki z ogrzewaniem.
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to faktycznie uszczelnił dom co by to nie znaczyło. Podpisał umowę na wymianę instalacji na ogrzewanie elektryczne w całym domu. Oczywiście umowę z szanownym Panem Brzęczkowskim, bo on się tym zajmuje 25 lat, więc wie co mówi i podpisuje.
Umowa oczywiście z gwarancją zużycia tych 7000kWh roczne na cele grzewcze i jeszcze będziesz miał chłodzenie latem.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 12 gru 2014, 21:31
autor: SUSPENSER
Iria86 pisze:Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
Palisz złym węglem to po pierwsze, po drugie warto docieplić dach choćby rozkładając wełnę na podłodze strychu, po trzecie sprawdzić i wyregulować kocioł.
Ten "wysokokaloryczny" z Castoramy widziałem u klienta - nic specjalnego, ale spieka się i kosztuje sporo, udało się na nim ustawić kocioł, żeby nie spiekał, ale węgiel jest mokry i z kalorycznością szału nie ma.
Jak chcesz w przyszłym tygodniu będę miał Wesołą i gdy potwierdzę jej jakość będzie w sprzedaży także wysyłkowo - a jeśli masz niedaleko zapraszam po zakup worka lub dwóch na testy.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 12 gru 2014, 21:33
autor: SUSPENSER
bachus pisze:Iria86 pisze:. Co robię źle?
Nawet nie wiesz jakie masz szczęście żeś tu trafił. Już przedmówca znalazł panaceum na wszystkie Twoje bolączki z ogrzewaniem.
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to faktycznie uszczelnił dom co by to nie znaczyło. Podpisał umowę na wymianę instalacji na ogrzewanie elektryczne w całym domu. Oczywiście umowę z szanownym Panem Brzęczkowskim, bo on się tym zajmuje 25 lat, więc wie co mówi i podpisuje.
Umowa oczywiście z gwarancją zużycia tych 7000kWh roczne na cele grzewcze i jeszcze będziesz miał chłodzenie latem.
Popieram - skoro jest taka super oferta to tylko brać i się nie oglądać
Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 13 gru 2014, 0:57
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
Dlatego nie lubię domów pasywnych, są drogie i dużo zużywają kWh.
Wolę aktywne ustawianie temperatury i faktyczne zużycie poniżej 30kWh/m2
A koszt to 20 000 zł a nie 200000.
A w domach izolowanych schodzimy poniżej 10kWh/m2 - zapraszam można zobaczyć kolejny, puki inwestor nie wprowadził się.

Koza stoi zimna a oświetlenie zamienione na LED bo było za gorąco (26st) przy 3 pracujących.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 13 gru 2014, 23:30
autor: SUSPENSER
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
Dlatego nie lubię domów pasywnych, są drogie i dużo zużywają kWh.
Wolę aktywne ustawianie temperatury i faktyczne zużycie poniżej 30kWh/m2
A koszt to 20 000 zł a nie 200000.
A w domach izolowanych schodzimy poniżej 10kWh/m2 - zapraszam można zobaczyć kolejny, puki inwestor nie wprowadził się.

Koza stoi zimna a oświetlenie zamienione na LED bo było za gorąco (26st) przy 3 pracujących.
Ile by kosztowało zrobienie z mojego domu izolowanego ?
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 14 gru 2014, 9:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Izolowanego to się zrobić nie da. U nas się zwalcza izolowanie domów, by sprzedawać centralne.
Pan sobie wyobrazi, że jest grupa sprzedawców kotłów którzy zabraniają izolować od gruntu,
Ale instalacja do bomu nieizolowanego, tak ny płacić mniej niż przy paliwach stałych i potem mienie za utrzymanie temperatury. do domu 200m2
14 000 najtańsza przyzwoita 20000 górna półka . Roboty jest na jeden ,
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
: 14 gru 2014, 21:46
autor: jacbak7870
przy tych ustawieniach kocioł pracuje na moy ok 14Kw i nie dogrzeje
spalanie ok 2,68 kg/godzinę praca praktycznie na okrągło (18 godzin)
Proponuję ustawienia
7/15
9/20
10/25
wentylator na max
regulacja strumienia przysłoną wentylatora
temperatura zadana kotła 7o
włączenie pompy co 55stopni
po ustawieniach spokojnie odczekać ok 6 godzin aż system się ustabilizuje