Strona 1 z 1
Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 17 lis 2014, 18:57
autor: jarni
Witam. Jestem tu nowy a wiec WITAM i proszę o wyrozumiałość.
Po długotrwałych poszukiwaniach znalazłem się na tym forum i liczę na fachową pomoc z Waszej strony.
A wiec tak... Od nie dawna jestem posiadaczem kotła grzewczego marki Immergas EOLO STAR 24 oraz mieszkania 70m2 wraz z grzejnikami aluminiowymi (Idmar Catalonia) dobranymi do wielkości pomieszczeń. Szukam odpowiedzi na pytanie jaka jest optymalna temperatura wody w obiegu centralnego ogrzewana. Dodam iż jest to mieszkanie na parterze w starym budownictwie i jeszcze nie ocieplone

)
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 17 lis 2014, 21:20
autor: Bolas
Ile w sumie jest żeberek?
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 17 lis 2014, 21:49
autor: jarni
63 żeberka + grzejnik łazienkowy. Nie wiem czy to jest istotne ale na każdym grzejniku jest głowica termostatyczna + regulator temperatury
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 17 lis 2014, 22:05
autor: Bolas
Staram się policzyć ile ktoś kto wykonał tą instalację przyjął jej mocy. Jeżeli będziesz miał zasilanie rzędu 60'C żeberko jest w stanie oddać ok 110W mocy więc całkowita moc grzewcza instalacji przy tym parametrze to ok 7kW. I tu powstaje pytanie skoro taką przyjął moc instalacji to po co dawał kocioł którego moc minimalna to 12kW? Kocioł wg producenta przy minimalnej mocy ma sprawność ok 89% czyli o ok 4% gorszej od nominalnej. Z góry będzie wiadomo że spalanie tego kotła nie będzie ekonomiczne.
Przy zwykłym gazowym kotle który masz na ścianie możesz śmiało utrzymywać temp między 35-50'C jeżeli w zimie okaże się że ta temp nie wystarcza możesz podnieść ją nawet do 60'C.
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 17 lis 2014, 22:35
autor: jarni
A wiec jak rozumiem kocioł jest zbyt duży do ilości wody w obiegu? "Majster" który montował piec ustawił temp 80'C co wydawało mi temperatura zbyt wysoka gdyż dotkniecie grzejnika groziło poparzeniem. Planuje w najbliższym czasie "domontowanie" jeszcze jednego grzejnika który będzie dogrzewał przedpokój
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 18 lis 2014, 7:30
autor: Bolas
Pan majster wie jak to podłączyć ale nie ma pojęcia jak dobrać źródło ciepła. Dlaczego ustawił taką temperaturę? Nie wiem jaką moc ma żeberko przy takiej temp zasilania ale pewnie ok 150W więc masz ok 9,5kW. Na ogół ogrzewanie gazowe nie powinno utrzymywać w instalacjach domowych tak wysokich temp. Nie wiem też co na to serwisant który uruchamiał kocioł i wyregulował palnik - spodziewam się że go nie było.
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 18 lis 2014, 14:22
autor: jarni
Monter który zakładał i ustawiał piec jest serwisantem właśnie marki Immergas. Zapisywał jakies ustawienia (jesli znajde to je podam) oraz podpisał sie pod montazem i gwaracnja.
Re: Optymalna temperatura wody w obiegu CO
: 18 lis 2014, 21:06
autor: Bolas
Cóż mogę powiedzieć. Pewnie dlatego ustawił na 80 żeby kocioł mógł pracować choćby na minimalnej mocy

To świadczy tylko o tym jakim jest dobrym fachowcem. Chyba że to Imergas podaje złe dane na swojej stronie www.