Piec na ekogroszek - zapowietrzanie się pompy CWU
: 26 paź 2014, 8:49
Witam,
Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze znajduje się na strychu.
Do czasu zamontowania termostatów na kaloryferach piec działał bez zarzutów.
Od czasu montażu termostatów pompa CWU zapowietrza się, piec się przegrzewa. Pompa CO na piecu nie zapowietrza się. Zapowietrzają się grzejniki. Na części kaloryferów na piętrze domu zainstalowane są automatyczne odpowietrzacze.
Po odpowietrzeniu pompy bezpośrednio na piecu, pompa zaczyna działać, temperatura opada.
Kilkukrotnie spuszczana była całkowicie woda z układu, a następnie nalewana. Wielokrotnie woda była również dolewana. Ciśnienie wody na piecu jest właściwe.
Dodam jeszcze, że piec chodził teraz przez kilka miesięcy na trybie letnim i pompa się nie zapowietrzała, działał bez zarzutu.
Co może być przyczyną opisanego problemu? Prośba o pomoc.
Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze znajduje się na strychu.
Do czasu zamontowania termostatów na kaloryferach piec działał bez zarzutów.
Od czasu montażu termostatów pompa CWU zapowietrza się, piec się przegrzewa. Pompa CO na piecu nie zapowietrza się. Zapowietrzają się grzejniki. Na części kaloryferów na piętrze domu zainstalowane są automatyczne odpowietrzacze.
Po odpowietrzeniu pompy bezpośrednio na piecu, pompa zaczyna działać, temperatura opada.
Kilkukrotnie spuszczana była całkowicie woda z układu, a następnie nalewana. Wielokrotnie woda była również dolewana. Ciśnienie wody na piecu jest właściwe.
Dodam jeszcze, że piec chodził teraz przez kilka miesięcy na trybie letnim i pompa się nie zapowietrzała, działał bez zarzutu.
Co może być przyczyną opisanego problemu? Prośba o pomoc.