Strona 1 z 1

Zapytanie o funkcje kotła

: 26 wrz 2014, 19:18
autor: pawel2611
Witam,
Mam piec 19kw grobelny z podajnikiem tłokowym
Chciałem zapytać o dwie funkcje;
-Minimalna moc kotła (regulacja od 1 do 20)
Chciałem się zapytać jaką dać minimalną moc przy grzaniu o temperaturze 45stopni (bardzo mało gdyż nie ma mrozów jeszcze) oraz co ogólnie oznacza ta funkcja
oraz
-Dogrzanie kotła
Mam nastawioną temp na kaloryfery na 50stopni a na bojler na 40 stopni
Przy nastawach 260sec przerwy piec ciągle jest nie dogrzany... średnio jest 4-5 stopni mniej niż zadane
Mój sterownik to NEON
Liczę na pomoc.

Re: Zapytanie o funkcje kotła

: 27 wrz 2014, 16:17
autor: Bolas
Kocioł powinien chodzić na min 50'C. I utrzymywać taką temp jaką ustawiłeś. Zmniejsz przerwy między przedmuchami.

Re: Zapytanie o funkcje kotła

: 28 wrz 2014, 6:51
autor: pawel2611
Bolas pisze:Kocioł powinien chodzić na min 50'C. I utrzymywać taką temp jaką ustawiłeś. Zmniejsz przerwy między przedmuchami.
Dobrze dziś ustawię na 50 stopni
Przerwy między przedmuchami to chodzi Ci o podawania czyli te 260sec u mnie ?

Re: Zapytanie o funkcje kotła

: 28 wrz 2014, 21:11
autor: Jarecki79
Musisz dzwonić do p.Grobelnego.

To jego tłok, inne nastawy z innych kotłów nic Ci nie dadzą.
Sterownik Neon robiony jest na ich zamówienie, więc także zostaje Ci kontakt z firmą Grobelny lub Elektro-miz

ewentualnie szukanie użytkownika podobnego kotła p.Grobelnego ze sterownikiem neon

Normalnie w cobrach czy skorpionach (producentem neona jest elektro-miz) do tłoka ustawia się min. moc kotła w zakresie 6-8%, aby unikać wygaszania

Te sterowniki nie mają typowego podtrzymania, zastępuje to tylko ten 1parametr o nazwie min. moc kotła. Wzór co robi w tłoku masz w instrukcji sterownika.