Strona 1 z 1

Sterownik PID POMÓŻCIE

: 08 maja 2014, 20:22
autor: jendkerss
Witam.
Posiadam w domu piec Defro Optima Komfort 15kw ze sterownikiem st-24 + dmuchawa. Chciałbym wymienić ten sterownik na jakiś z pid.
Co byście mi polecili? Przy piecu jest założona jedna pompa. Także sterowniki z pid na cwu nie wchodzą w gre. Proszę zatem o pomoc w doborze jakiegoś w miare porządnego sterownika łatwego w obsłudze. Pozdrawiam

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 08 maja 2014, 20:59
autor: Jarecki79
Jak masz normalną dmuchawę w stylu RV-12ARd, WBS6AL, DM31, bez silnika zwartobiegunowego. to wówczas:
- RT04cPID marki TATAREK
- płomyk PID marki Elektro-Miz
- Proton PID marki Prond

Jak masz jakiś dziwny wentyl w stylu RV-14 czy RV-14r lub jakieś WPa117
to najlepiej wybrać Protona PID

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 08 maja 2014, 21:08
autor: jendkerss
posiadam dmuchawe stw60 emsk firmy tech... nie wiem co to za dmuchawa... to który sterownik będzie do niej najlepszy? czy sterowniki pid same dopasują moc nawiewu dmuchawy? i startują z wolną prędkością?

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 08 maja 2014, 21:24
autor: Jarecki79
Nie mam pojęcia co to za wymyślna dmuchawa
Przypuszczam,że to jakaś ściema tech-a i to jest rv-14,


Lepiej brać protona, on ma menu, gdzie dopasujesz prąd podawany na wartość biegu 1, tak aby wirnik się minimalnie kręcił a silnik nie stał na zwarciu i buczał
oraz prąd dla biegu 49, gdzie nie będziesz już słyszał i wyczuwał przyrostu wydajności wentyla.

Wówczas sterownik sam dobiera obciążenie stosownie do zapotrzebowania na ciepło.
PID dąży do pracy ciągłej z minimalnymi obrotami, nie zawsze jest to jednak możliwe, w przypadku przeciągania zaczyna wprowadzac modyfikowane przerwy, które sam oblicza.
Start jest miękki.

Ten rodzaj sterowanie minimalizuje zjawisko odbijania w kotle, jak się zdarzy, to jest wiele łagodniej jak walenie na typowym dwustanie

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 10 maja 2014, 10:03
autor: karoka65
jendkerss to samo doradzałem Ci na FM :)

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 10 maja 2014, 14:24
autor: jendkerss
wiem wiem.. dzięki bardzo... a powiedzcie mi gdzie moge najszybciej i w miare niedrogo kupić ten sterownik? jestem ze skierniewic
pozdrawiam

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 10 maja 2014, 21:30
autor: karoka65
Luknij na moją stronkę, jeśli cena Ci odpowiada w poniedziałek rano jest do wysłania, wspomniane piloty również dostępne od ręki albo szukaj na alledrogo.

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 11 maja 2014, 15:12
autor: Jarecki79
Jak palisz miałem (MII) lub grysikiem (Gs.) lub groszkiem (Gk.I), to sterownik z dmuchawa jest OK a proton pid pomoże w niwelowaniu tych dużych odbić.

Jak spalasz drewno czy gruby węgiel sortymentu orzech, to takie opały najlepiej spalac z miarkownikiem ciągu, może byc elektroniczny podłączany pod dany sterownik w miejsce podłączenia dmuchawy. Tutaj polecam miarkownik el.MCI, tyle, że w kotle w dolnych drzwiczkach musi byc klapka do dozowania powietrza naturalnie pod ruszt.


Sama wymiana stera sporo poprawi, dalsza optymalizacja zalezy już od tego czym palisz.

Jak chcesz nowego Protona PID, to zastukaj np. do Karoki jak się zaoferował, jak do niego napiszesz po zakupie, to Ci może wysłac już ustawiony sterownik pod takie RV-14

Jak nie potrzebujesz nówki sztuki, to mam używany 1,5seoznu Proton PID, klient wymienił na podajnik i mam taką sztukę lekko używana za 50zł.

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 12 maja 2014, 16:23
autor: jendkerss
Wybaczcie już zakupiłem na allegro.
Może ktoś mi podać konfiguracje pod dmuchawe rv 14 tego sterownika. I co jak poustawiać pod węgiel i drzewo.
Pozdrawiam

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 12 maja 2014, 18:36
autor: Jarecki79
Nastawy serwisowe poszły na priva
W instrukcji serwisowej masz opis jak się to programuje
Generalnie sterownik wył. i uruchamiasz z trzymaniem guzika P
Masz tylko zmienić dane dla biegu 49 oraz biegu 1
Zadasz co trzeba i przytrzymujesz P - wyjdzie z zapisem

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 12 maja 2014, 19:55
autor: jendkerss
ok... wielkie dzięki... ale powiedz mi jeszcze jak wyłączyć przedmuch? tak jak pisałeś dla drewna lepiej wyłączyć czytam instrukcje i tu nigdzie nic nie mam o wyłączeniu przedmuchu... możesz powiedzieć jak to zrobić?

Re: Sterownik PID POMÓŻCIE

: 13 maja 2014, 15:06
autor: Jarecki79
Wszystko zależy od konstrukcji kotła ale tez od ciągu kominowego

Spróbuj z takim ograniczeniem max. nadmuchu jak zaproponowałem na priva

Przedmuch w sterowniku Proton PID jest stanem wyjątkowym.
tj. sterownik dąży do ciągłej pracy dmuchawy modulując jej mocą, w pobliżu temp. zadanej obroty zmneijszają się, jeżeli na temp. zadanej sterownik nie jest się w stanie utrzymać z zadanym minimalnym nadmuchem 1bieg w sposób ciągły, to zaczyna wprowadzac w pierwszej kolejności modyfikowany przedmuch.

Modulacja przedmuchem polega na:
np.masz ustawione 8sekund czas przedmuchu
oraz pauza przedmuchu 5minut

Algorytm przyjmuje czas pracy przedmuchu 8sekund jako wartość stałą a pauze moduluje od 1sekundy do zadanych 5minut pauzy - to zależy od obciążenia i wartości przeregulowania nastawy, jak nastawa będzie przebita powyżej 5st.c, to wówczas zostaje już sztywny przedmuch 8sekund co 5minut.....


Jak chcesz lub musisz wyłączyć przedmuchy
to czas przedmuchu ustawiasz na wartość oF (poniżej 5sekund wyskakuje napis oF)