Strona 1 z 1
Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 07 mar 2014, 22:41
autor: skorzany
Witam!
Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć dla czego tak się dzieje że zasilanie grzejników stało się powrotem a powrót zasilaniem??
dodam że ja ten rozdzielacz montowałem i na pewno jest zmontowane wg schematu!
ew. co mądrego zrobic by zasilanie było zasilaniem a powrót powrotem??
rozdzielacz pod adresem niżej
http://imageshack.com/a/img404/393/35kw.jpg
Pozdro
Taki grzejnik ma sprawność o ok 30-40%mniejszą. Jeżeli jest to grzejnik dolno zasilany to Herz ma taką mądrą przejściówkę:

Jeżeli boczno zasilanie to albo kucie ściany albo zmiana rur na rozdzielaczu.
Sprawdź jeszcze czy zasilanie rozdzielacza jest dobrze połączone. W zwykłych rozdzielaczach jest na górze więc jeżeli ktoś wykonał instalację wg podstaw to możesz mieć z góry zasilanie.
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 08 mar 2014, 19:42
autor: skorzany
ogólnie to mam 4 grzejniki
2 kanałowe dla których wydaje mi się że zmiana zasilania z powrotem to dużej różnicy nie zrobi bo wlot z wylotem są poziomo jeden nad drugim i między nimi jest jakieś 7cm odległości
1 grzejnik drabinkowy w łazience zasilany od dołu - dla niego też pewnie większej różnicy nie robi czy jest zasilany z lewej czy z prawej.
i 1 grzejnik w pokoju zasilany z dołu więc będzie trzeba zamienić rurki i tyle
tylko zastanawia mnie to dla czego lub co wpłyneło na to że zamieniły się powróz z zasilaniem!??
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 08 mar 2014, 21:31
autor: Bolas
Nieuwaga instalatora? U mnie prawdopodobnie zawinili górale zamykający ścianę bo przecież do własnej pomyłki się nie przyznam ;P
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 08 mar 2014, 22:00
autor: skorzany
Pomylił bym się może na 1 grzejniku- ale nie na wszystkich
po za tym
za nim zalałem posadzki zrobiłem dużo zdjęć ułożenia rurek i przeglądałem te zdjecia teraz i wiem co potwierdzają zdjęcia że jest podłączone tak jak powinno albo raczej jest podłaczone tak jak na schemacie zdjęcia które dostałem razem z zakupionym towarem a które jest w linku w 1 poscie.
Teraz pytanie czy schemat podłączenia jest prawidłowy??
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 08 mar 2014, 22:00
autor: szakal_29
Witam,
jedno co mi się nasuwa na myśl to brak pompy obiegowej przed rozdzielaczem, jeżeli masz tylko tą pompę na rozdzielaczu to będziesz miał odwrotny obieg w części grzejnikowej, bo woda wtedy będzie tłoczona jak w części podłogowej.... drugie to ewentualna pomyłka w podłączeniu rurek przy rozdzielaczu.
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 18 mar 2014, 20:49
autor: skorzany
szakal_29 pisze:Witam,
jedno co mi się nasuwa na myśl to brak pompy obiegowej przed rozdzielaczem, jeżeli masz tylko tą pompę na rozdzielaczu to będziesz miał odwrotny obieg w części grzejnikowej, bo woda wtedy będzie tłoczona jak w części podłogowej.... drugie to ewentualna pomyłka w podłączeniu rurek przy rozdzielaczu.
Dzięki szakal_29- wstawiłem dodatkową pompe przed rozdzielaczem i teraz wszystko grzeje tak jak powinno !!
Pozdrawiam!
Re: Rozdzielacz 2 funkcyjny problem z zasilaniem grzejników
: 18 mar 2014, 21:12
autor: Bolas
To do tej pory jak był kocioł podpięty pod rozdzielacz?
Szakal masz u mnie piwo nigdy bym na to nie wpadł że ktoś mógł nie dać pompy między kotłem a rozdzielaczem.

Ale tak to jest jak się nie widzi instalacji