Strona 1 z 1
WPROWADZENIE ZMIAN DO INSTALACJI C.O.
: 01 paź 2013, 22:14
autor: gggrzesiekkk
WITAM.
JAK W TEMACIE, CHCĘ WPROWADZIĆ PARĘ ZMIAN W STAREJ INSTALACJI C.O. OTÓŻ CHCĘ DOŁOŻYĆ POMPĘ OBIEGOWĄ ORAZ BOJLER OK 120 LITRÓW. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIAM SCHEMAT JAK TO WYGLĄDA I JAK BYM CHCIAŁ ABY WYGLĄDAŁO. PROSZĘ WAS O OPINIE CZY DOBRZE MYŚLĘ ORAZ O PORADY GDZIE POPEŁNIŁEM BŁĘDY I O CZYM ZAPOMNIAŁEM ORAZ CZY WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU.

Re: WPROWADZENIE ZMIAN DO INSTALACJI C.O.
: 01 paź 2013, 22:35
autor: Enerbau
Aż tak źle, że krzyczymy (caps lock) ?
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
Re: WPROWADZENIE ZMIAN DO INSTALACJI C.O.
: 01 paź 2013, 23:21
autor: AdiK
Całe to obejście powinno być zamontowane na odgałęzieniu a nie na przelocie do naczynia wzbiorczego. Na rurze od kotła do naczynia wzbiorczego nie wolno montować jakichkolwiek zaworów, również tych grawitacyjnych. Reszta w miarę OK. Na schemacie nie uwzględniono możliwości sterowania temp. c.w.u. w bojlerze - woda w bojlerze będzie albo przegrzewana, albo niepotrzebnie się wystudzała, jeśli temp. wody w kotle spadnie poniżej tcwu w bojlerze.
Re: WPROWADZENIE ZMIAN DO INSTALACJI C.O.
: 02 paź 2013, 19:00
autor: gggrzesiekkk
Dzięki AdiK za opinie, mam tylko małą prośbę, chodzi o to, że mam zrobić coś takiego?
(patrz rysunek)
Sory za mój brak wiedzy na ten temat ale muszę wymienić naczynie wzbiorcze koniecznie, a reszta to przy okazji bo mam w domu (62m kw) tylko 3grzjniki (i jest za gorąco) i sporo energii cieplnej się marnuje.

Re: WPROWADZENIE ZMIAN DO INSTALACJI C.O.
: 02 paź 2013, 21:58
autor: AdiK
gggrzesiekkk pisze: mam zrobić coś takiego?
(patrz rysunek)
tak