Strona 1 z 1

Adaptacja poddasza a grawitacyjna instalacja c.o.

: 03 kwie 2007, 20:22
autor: adamusx
Planuję adaptację poddasza i w związku z tym interesuje mnie, czy do jego ogrzania mogę wykorzystać istniejącą już w domu grawitacyjną instalację c.o. z piecem węglowym w piwnicy ? Jeżeli tak to w jaki sposób należy przerobić całą instalację, jak poprowadzić rury, gdzie zamontować naczynie wzbiorcze ?

ogrzewanie

: 04 kwie 2007, 8:11
autor: Paweł_Małek
Uklad przy kotle na paliwo stale musi byc otwarty - zatem naczynie wzbiorcze w najwyzszym dostepnym punkcie.
Grzejniki - przedluzyc piony i podlaczyc grzejniki, piony zasilania zakonczyc odpowietrznikami automatycznymi powyzej odejscia najwyzszej galazki.
Rur do zbiornika nie redukowac - zachowac srednice takie jakie byly tylko przedluzyc.
Jesli by rura wzbiorcza i przelewowa byly zarosniete kamieniem to je wymienic (BEZPIECZENSTWO!!!), wskazane jest na kotle zalozyc zawor bezpieczenstwa (kosztuje ok. 40 zl ) - w razie zatkania rury bezpieczenstwa ten zawor uchroni przed wybuchem kotla, cisnienie zaworu: wysokosc od zaworu do lustra wody w zbiorniku [m] podzielic przez 5 i dobrac pierwsza wyzsza lub rowna wartosc z szeregu cisnien. (np. przy wysokosci 10m zawor dac na 2 atm). Moze byc konieczne zalozenie pompki i regulacja instalacji (skryzowanie istniejecych grzejnikow)