Strona 1 z 1

Jakie CO grawitacyjne czy wymuszone

: 28 cze 2013, 11:35
autor: pokik27
Witam wszystkich proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy post , albo raczej pytanie .
Stałem się szczęśliwym posiadaczem mieszkania i szczęście krótko trwało bo remont ,wszyscy wiedzą jak to jest ale ok do rzeczy . Układ mieszkania jak na załączonum obrazku.
Obrazek
Do każdego grzejnika położyłem Pex 16 i do rozdzielacza (pex położony jest w podłodze i w otulinie ) .
i teraz mam pytanko grawitacyjne czy wymuszone . Chciał bym dać grawitacyjne z pompką bo będzie bezpieczniejsze, ale nie wiem czy można takowe dać czy wszystkie grzejniki będą grzały . Piec będzie na węgiel (zwykły śmieciuch). Proszę o pomoc . Dziękuje

Re: Jakie CO grawitacyjne czy wymuszone

: 28 cze 2013, 22:02
autor: Interno
Rozumiem, że jest Pan instalatorem.
Osobiście nie widziałem C.O. przewody w poziomie , rozdzielacz powyżej i to wszystko ma działać prawidłowo na grawitacji.
Bez pompy będą kłopoty z obiegiem, grzejników jest 9 co obsługuje 10 obwód.

Re: Jakie CO grawitacyjne czy wymuszone

: 29 cze 2013, 18:58
autor: Bolas
Pompa obowiązkowo a kocioł ze sterownikiem i nadmuchem w innym wypadku montaż zestawu zabezpieczającego który dopuści wody do kotła w razie osiągnięcia max temperatury.

Poza tematem piszemy: "pokój"