De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.U.

: 09 cze 2013, 15:00
autor: komtech
mam problem z kotłem De Dietrich MCR II 30/35 MI, tak więc sprawa wygląda następująco:
Gdy włączę funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej kocioł się włącza podgrzewa wodę do temperatury zadanej (powiedzmy 40*C) gdy jest zakręcony pobór wody. i na wyświetlaczu wyświetla się cyfra "8" w tym momencie wentylator pracuje na obrotach 2800 i pompa pracuje na 2 biegu. kocioł czeka aż temperatura spadnie i później włącza palnik ("4") podgrzeje do zadanej temperatury i powtarza się ta sama sytuacja wskakuje "8" i pracuje pompa i wentylator. I tak to działa w kółko...
Jak go przełączyć do trybu normalnego żeby włączał się tylko gdy jest pobór wody?

Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.

: 09 cze 2013, 19:35
autor: Bolas
Jak stary jest kocioł i kiedy widział serwisanta?

Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.

: 10 cze 2013, 7:46
autor: komtech
Kocioł jest nowy, wymieniony przed sezonem grzewczym, pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin.

Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.

: 10 cze 2013, 18:25
autor: Bolas
Więc jest na gwarancji proszę z niej skorzystać inaczej można ją stracić.

Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.

: 16 cze 2013, 10:23
autor: komtech
Problem był bardzo przyziemny, zablokował się czujnik przepływu C.W.U. i podawał, że jest ciągle odkręcona woda użytkowa, stąd takie dziwne zachowanie kotła :)